账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11058|回复: 30

[问题探讨] 确认火灾是不是就要启消防泵

[复制链接]
     
发表于 2024-1-31 12:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
情况是这样的,一个单体做了火灾自动报警,两个烟感探测到火灾,确认火灾自动报警系统启动,此时,消防泵的压力开关、流量开关都没动作。此时要不要启泵?
     
 楼主| 发表于 2024-1-31 13:00:55 | 显示全部楼层
根据图集,我觉得不需要启泵,但是图审认为只要确认火灾就要启泵。
     
发表于 2024-1-31 13:17:10 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2024-1-31 13:00
根据图集,我觉得不需要启泵,但是图审认为只要确认火灾就要启泵。

请审图老师看看50116-2013吧
     
发表于 2024-1-31 13:49:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-1-31 13:57 编辑

严格来说需要启泵。所有的FAS联动说白了就是因为判断区域进入火灾状态所以对应区域设备要启动。水和电规范的确没有说需要联动。
这里原因是正常情况下是因为喷头酒精球爆裂速度早于双烟感探测。那个酒精球很容碎裂温度上升较为明显就会炸。

点评

消火栓那里口子都没打开,泵起了,水往哪里飙?  发表于 2024-1-31 13:57
     
发表于 2024-1-31 14:00:06 | 显示全部楼层
回答下点评的问题主泵加压直接压碎喷口的酒精球。
还是那句话酒精球真的很容易碎。这个玩意就是恰好维持在这个很微妙的区间
     
发表于 2024-1-31 14:16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2024-1-31 14:18 编辑
ShadowShinyui 发表于 2024-1-31 14:00
回答下点评的问题主泵加压直接压碎喷口的酒精球。
还是那句话酒精球真的很容易碎。这个玩意就是恰好维持在 ...

楼主在说消火栓泵吧?喷淋泵也不是你的这种思路呀。。
     
发表于 2024-1-31 14:42:30 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-1-31 14:16
楼主在说消火栓泵吧?喷淋泵也不是你的这种思路呀。。

刚问了下水专业,应该是启动消防泵,此时泵在空转。
     
发表于 2024-1-31 14:46:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-1-31 13:17
请审图老师看看50116-2013吧

x老师,没明白您的意思,您认为单纯的FAS报警信号不应联动消防泵吗?
发表于 2024-1-31 14:47:32 | 显示全部楼层
管网里有水,又不是干式(干式需要火灾报警参与)
     
发表于 2024-1-31 14:48:36 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2024-1-31 13:00
根据图集,我觉得不需要启泵,但是图审认为只要确认火灾就要启泵。

请问您说的图集,是哪一本哪一条
     
发表于 2024-1-31 14:49:36 | 显示全部楼层
竟然有这样的问题,越来越吓人了

点评

同感!  发表于 2024-2-1 10:21
     
发表于 2024-1-31 16:23:30 | 显示全部楼层
按照14x505-1 P28,消火栓泵启动需要消火栓按钮和【探测器报警或者手报】的与逻辑。如果是非联动型区域报警,单靠报警信号,那就没法启动。
     
发表于 2024-1-31 16:31:19 | 显示全部楼层
抛开压力开关那套启动方式不谈,火灾报警系统动作了,消火栓按钮按下去才启泵。
     
发表于 2024-1-31 17:24:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-1-31 17:25 编辑
hastings 发表于 2024-1-31 14:16
楼主在说消火栓泵吧?喷淋泵也不是你的这种思路呀。。

消火栓泵一个按钮启动一个 火灾状态启动。
喷淋泵您觉得有啥问题?
     
发表于 2024-2-1 08:08:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-1-31 14:42
刚问了下水专业,应该是启动消防泵,此时泵在空转。

憋压啊,怎么会是空转呢。

点评

谢谢  发表于 2024-2-1 10:53
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则