账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4518|回复: 9

[求助] 局部有机械排烟,火灾报警系统怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-24 10:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个丁类高层厂房区,暖通只有首层做了机械排烟,其他层做自然排烟,那火灾报警系统怎么做,只在做机械排烟的楼层做探测器,其他层不做吗?防火门监控那些呢,是不是可以不用做,只要满足报警,能联动风机就可以?
发表于 2024-1-24 10:50:22 | 显示全部楼层
如果对方没有规定,可以只在做机械排烟的楼层做探测器
发表于 2024-1-24 10:52:45 | 显示全部楼层
有消防控制室控制的场所,就需要防火门监控了
     
 楼主| 发表于 2024-1-24 16:04:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-24 10:52
有消防控制室控制的场所,就需要防火门监控了

树总,防火门监控室整栋都做吗,还有消防广播跟声光都要整栋做?
     
发表于 2024-1-24 16:21:36 | 显示全部楼层
这个东西是说不清楚的。你设有风机,就要设消防控制室。然后,你有消防控制室,就需要设.........
     
发表于 2024-1-24 16:37:09 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-1-24 16:21
这个东西是说不清楚的。你设有风机,就要设消防控制室。然后,你有消防控制室,就需要设.........

有个项目中庭做的机械排烟,审图要求必须做消防控制室,对应的其他消防设备必须做全,一言难尽
     
发表于 2024-1-24 17:30:14 | 显示全部楼层
对于设置消防风机(以前极少用,现在普遍用)后必须设置集中报警系统的要求是应该在规范层面上作一定修改了。浙江地方已经有相应消防文件规定。其它地区尚未看到
     
发表于 2024-1-24 20:12:27 | 显示全部楼层
这个看审图,真正懂的不会让你都做的,捣浆糊的肯定都让你做,遇到这种拿不准的我的建议直接先打电话和老师沟通下
发表于 2024-1-25 14:24:01 | 显示全部楼层
湖北省地方要求,只有消火栓按钮,别的没有涉及
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则