账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1436|回复: 7

[求助] 三层社区医院

[复制链接]
     
发表于 2024-1-22 20:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三层社区医院,建筑定性是一级医院吧,室外消防用水量25L/S。消防为三级负荷。
1.非消防负荷:DR、冷链、抢救室、信息机房,这些哪些属于二级负荷?(抢救室肯定是二级)
2.二级负荷采用一路市电+UPS供电满足要求么?
3.DR、冷链、抢救室应该单独设置配电箱引变配电室,分别预留多大负荷?
发表于 2024-1-23 14:20:15 | 显示全部楼层
冷链、抢救室、信息机房属于二级,DR不属于,社区医院检查身体用的
发表于 2024-1-23 14:21:25 | 显示全部楼层
每个这样的房间,预留个6KW左右就行
     
发表于 2024-1-23 16:19:49 | 显示全部楼层
看供应商的要求,看变压器与配电柜的距离。图集《医疗建筑电气设计与安装》19D706-2  34、35页有详细说明。
发表于 2024-1-24 09:25:20 | 显示全部楼层
DR功率差别较大,可以让业主提供功率
     
发表于 2024-1-24 12:22:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-24 09:25
DR功率差别较大,可以让业主提供功率

对的,我说的看供应商的要求,是指的DR .
     
 楼主| 发表于 2024-1-24 18:32:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-23 14:20
冷链、抢救室、信息机房属于二级,DR不属于,社区医院检查身体用的

冷链抢救室牙科CT这些需要单独配电箱,那么照明空调回路都引自这些单独配电箱么?还是引自普通照明配电箱
发表于 2024-1-25 14:20:27 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-1-24 18:32
冷链抢救室牙科CT这些需要单独配电箱,那么照明空调回路都引自这些单独配电箱么?还是引自普通照明配电箱

可以引自单独的配电箱,特别是抢救室
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则