账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14028|回复: 43

[求助] 小规模旅馆建筑只有消火栓系统需不需要上集中报警

[复制链接]
     
发表于 2024-1-17 10:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一座四层高百年保护建筑,总建筑高度15米分为地上四层,总建筑面积1300平米,建筑改造后使用功能为旅馆,旅馆级别无,供电负荷3级,水暖条件为:地下一个独立的消防泵房,每层设一个消火栓,屋顶设有高位水箱间。按现行规范GB 55037-2022《建筑防火通用规范》8.3.2.2条规定该建筑需要上火灾自动报警系统。
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:14:01 | 显示全部楼层
又因《建筑设计防火规范》GB50014-2014(2018年版)中8.4.13条规定:设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。(条文解释:建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:设置机械排烟系统、机械防烟系统、 水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。)中没有包含消火栓系统。
     
发表于 2024-1-17 10:22:07 | 显示全部楼层
做区域报警吧
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:23:04 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统设计规范图示14X505-1/P25提示1中:《火灾自动报警系统设计规范》
GB50116-2013第4.1.6条规定的前提条件,是“需要火灾自动报警系统联动控制”,而湿式和干式系统中压力开关直接启泵、消火栓系统中压力开关和流量开干直接启泵等联动控制,这些是消防系统自身完成的,此类控制不需要火灾自动报警系统参与,因此不适用规范第4.1.6条规定。
     
发表于 2024-1-17 10:26:12 | 显示全部楼层
建筑专业定性为旅馆建筑,那肯定要上火灾自动报警系统了。赶紧上吧。
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:29:11 | 显示全部楼层
又根据:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.3其中相关内容中条文解释说法(当建筑物内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动拉制器联动控制消防泵启动,消防泵的功作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联功控制器上显示。)(当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。)因为是百年建筑所以不能进行格局的改变,无法找到合适位置做消控室。请问各位大神该建筑的火灾自动报警应该用集中型还是区域型呢?
     
发表于 2024-1-17 10:32:27 | 显示全部楼层
按现行规范GB 55037-2022《建筑防火通用规范》8.3.2.2条规定该建筑需要上火灾自动报警系统。这条突破不了的。
     
发表于 2024-1-17 10:39:38 | 显示全部楼层
倾向于集中型,泵房都挖了,找不到一个地方做消控室说不过去吧。
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:39:47 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2024-1-17 10:26
建筑专业定性为旅馆建筑,那肯定要上火灾自动报警系统了。赶紧上吧。

上了火灾自动报警系统,现在是区别于上集中报警系统还是区域报警系统的问题
     
发表于 2024-1-17 10:41:25 | 显示全部楼层
建议参考3楼
     
发表于 2024-1-17 10:43:58 | 显示全部楼层
不叽云 发表于 2024-1-17 10:39
上了火灾自动报警系统,现在是区别于上集中报警系统还是区域报警系统的问题

肯定集中做法。上消控室。
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:44:14 | 显示全部楼层

区域型的那又违反火灾自动报警规范第4.3条相关内容了这个建筑是有火灾自动报警系统的,只不过做了区域型火灾自动报警后,这个消火栓按钮直接启泵也不符合规范要求啊。
     
发表于 2024-1-17 10:57:03 | 显示全部楼层
需要先定性是历史建筑还是文物建筑,不同定性标准是不一样的。你这个不只是要考虑使用功能定性的问题。
     
发表于 2024-1-17 10:57:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-1-17 10:59 编辑

楼主还是按照项目所处地区的消防要求来做吧,
现在大家对火警规范3.2.1“需要联动自动消防设备”理解偏差很大,
像江苏答疑有消防泵就得上集中报警,
本地(广东四线地级市)有自喷的就得上集中报警(消防泵不用)。

究其原因,
好多人把“需要”联动(离开火警系统的火灾探测器无法正常工作,如GB50016-8.4.1第13款提到的消防风机、干式系统等)和设了集中报警需要上的联动概念混淆(也就是GB50116联动要求相关内容,是有联动控制器才需要考虑的),
规范编制组这么多年也没见有个权威答疑,
乱象持续到今天。
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:58:01 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2024-1-17 10:39
倾向于集中型,泵房都挖了,找不到一个地方做消控室说不过去吧。

泵房是原来地窖改的,这个百年保护建筑不允许破坏外观,内部格局也没法改变,没有合适的地方做消控室,也没有房间符合现行要求来做,就很麻烦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则