你在阻抗表里查到的线路、变压器等元件的阻抗,其中的电抗实际上包含自感抗和互感抗,三相对称的时候,某两相对第三相的互感抗,可按确定比例效为第三相的自感抗,且三相都是一样的,所以表中就给出了一个综合的感抗值。
三相不对称的时候,某两相对第三相的互感抗,大多不能等效为第三相的自感抗,所以计算很复杂,且随不对称状态而改变。变压器的话,磁路都会变化,部分主磁通都会走出铁心,变化更不易计算。
对称分量法,将无穷多种不对称情况分解为三种确定情况的线性组合。而这三种对称情况,因为对称,电抗都可以等效为自感抗,然后像三相对称情况那样计算。
|
|