账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8137|回复: 16

[问题探讨] 关于远距离低压配电的疑问请教

[复制链接]
     
发表于 2024-1-12 15:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下各位大佬,最近接触了两个项目,一个箱涵电气配电和道路路灯配电,箱涵长20多km,里面需要设置照明、轴流风机和施工控制箱等用电,可是这么长的距离,总配电柜设在箱涵入口处,末端配电会有问题吗?
道路路灯照明也是同样的问题,一般是设一个照明配电箱,但道路很长,一般都有几km,按BG50613-2010 5.8.5条,供电半径不是超了吗?请问下类似这种低压配电方案需要满足供电半径距离要求吗?
     
发表于 2024-1-15 09:36:12 | 显示全部楼层
市政道路一般1.5公里间隔会设置箱变供电,20km长的箱涵我想不到是什么工程,如果是综合管廊的话,那跟道路照明一起供电就完了。
     
发表于 2024-1-15 10:36:13 | 显示全部楼层
了解一下现场情况,最好借用相邻的市政照明变压器的电。
     
发表于 2024-1-15 11:28:17 | 显示全部楼层
箱涵一般是排水用的,需要考虑照明?
     
 楼主| 发表于 2024-1-15 14:26:23 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-1-15 09:36
市政道路一般1.5公里间隔会设置箱变供电,20km长的箱涵我想不到是什么工程,如果是综合管廊的话,那跟道路 ...

每隔1.5km做个箱变供电吗?排水箱涵工程,20多km在地下的,里面需要配电照明,排风,设计都蒙了,不知道该怎么配电
     
 楼主| 发表于 2024-1-15 14:28:22 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2024-1-15 11:28
箱涵一般是排水用的,需要考虑照明?

要的,里面需要施工安装管道,需要设置照明和排风
     
 楼主| 发表于 2024-1-15 14:35:34 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2024-1-15 10:36
了解一下现场情况,最好借用相邻的市政照明变压器的电。

了解了,附近一路低压电源,有设置一台柴发,我的意思是末端箱离低压配电总柜距离很远
     
发表于 2024-1-15 14:36:47 | 显示全部楼层
13222735088 发表于 2024-1-15 14:28
要的,里面需要施工安装管道,需要设置照明和排风

确实第一次听说,管廊我做过几十公里,但是如果纯粹排水箱涵的话,我这边肯定不考虑照明
你这个感觉已经不是纯粹的箱涵了
     
发表于 2024-1-15 14:45:33 | 显示全部楼层
根据距离和负载的密度去设置少量的变压器,以及规划低压线路。
未必要死扣供电距离,应以压降满足要求为限。
还可以通过调节变压器分接头让压降尽量少一些。

麻烦的地方无非是没法用经验数据,需要进行大致的压降计算。
     
发表于 2024-1-15 15:14:19 | 显示全部楼层
参照管廊做法吧,道路照明和箱涵共用箱变,1.6km设置一组箱变,供电半径800m,设计时注意校验单相对地短路和压降
     
 楼主| 发表于 2024-1-15 15:39:38 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2024-1-15 14:45
根据距离和负载的密度去设置少量的变压器,以及规划低压线路。
未必要死扣供电距离,应以压降满足要求为限 ...

大佬有计算压降的excel表格吗?求分享

点评

没有,要么配四,要么用天正计算。  发表于 2024-1-15 17:24
     
 楼主| 发表于 2024-1-15 15:41:19 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2024-1-15 15:14
参照管廊做法吧,道路照明和箱涵共用箱变,1.6km设置一组箱变,供电半径800m,设计时注意校验单相对地短路 ...

大佬,有管廊的参考图吗?求分享
     
发表于 2024-1-15 22:36:08 | 显示全部楼层
      给楼主提供一个直观的近似数据。低压185铜芯电缆,2.5km,末端接10kW三相设备,后果是:设备上相电压只有约110V,线路功率损耗达50%。如果是单相线路,情况更坏。
      还考虑低压多少公里的长距离配电吗?
     
发表于 2024-1-16 08:38:20 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-1-15 22:36
给楼主提供一个直观的近似数据。低压185铜芯电缆,2.5km,末端接10kW三相设备,后果是:设备上相电压 ...

简单计算一下电压损失,没这么大损耗吧?
     
发表于 2024-1-16 08:46:28 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2024-1-16 08:38
简单计算一下电压损失,没这么大损耗吧?

谢提醒。三相设备漏掉了一个3倍。应该是30kW三相设备。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则