账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5922|回复: 7

[规范条文] 关于小于27米的住宅建筑楼梯间疏散照明设置

[复制链接]
     
发表于 2024-1-11 16:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑防火通用规范第10.1.8条规定高度大于27米的住宅建筑才要求设置疏散指示标志灯距,但10.1.9条要求所有疏散楼梯间都要设置疏散照明,如果综合这两条要求,小于等于27米的住宅建筑楼梯间内是不是就只设置应急照明灯具,不设置疏散指示标志和出口指示标志灯就可以?欢迎大家讨论。

发表于 2024-1-11 17:17:13 | 显示全部楼层
是的,不用疏散指示标志灯具
     
发表于 2024-1-11 17:18:25 | 显示全部楼层
规范写得乱七八糟
     
发表于 2024-1-11 17:37:43 | 显示全部楼层
可以只做一种。
     
发表于 2024-1-12 09:00:11 | 显示全部楼层
我猜大概意思就是他们觉得多层住宅发生火灾时需要疏散照明,但是楼层低,都知道往下跑,就不需要疏散指示。
     
发表于 2024-1-12 09:57:56 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-1-12 09:00
我猜大概意思就是他们觉得多层住宅发生火灾时需要疏散照明,但是楼层低,都知道往下跑,就不需要疏散指示。 ...

19D702图集所有住宅楼梯间不设方向疏散,当时的答疑不就是这个么,都在自己家门口都很熟悉,所以不用设。
     
发表于 2024-1-12 14:06:54 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2024-1-12 09:57
19D702图集所有住宅楼梯间不设方向疏散,当时的答疑不就是这个么,都在自己家门口都很熟悉,所以不用设。

应该是因为熟悉
     
发表于 2024-1-12 17:28:00 | 显示全部楼层
设置疏散照明,不设置疏散指示标志灯。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则