账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5317|回复: 3

[求助] 消防末端回路保护开关选型疑问?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-9 11:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教论坛里老师?
(1)消防控制室双电源箱接诸如火灾报警主机的末端回路,其保护开关应选用何种类型?a.带短路及过载保护的断路器;b.仅带短路保护的单磁脱扣断路器;c.带短路保护及过载报警不脱扣的断路器。
(2)对于消防双切箱接消防卷帘、挡烟垂壁控制箱的末端回路,其保护开关应选用何种类型?
(3)接应急照明集中电源箱回路的保护开关应选用何种类型?
(4)有短路保护及过载报警不脱扣的模数化断路器(MCB)的产品吗?
  你当地是怎么要求的?

     
发表于 2024-1-9 11:30:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2024-1-9 11:41 编辑

消防保护开这块各有各的想法,只谈我的做法。
(1)消防控制室出线回路用带短路及过载保护的断路器,因为火灾报警系统不存在线路过载风险。
(2)消防卷帘、挡烟垂壁带短路及过载保护的断路器,因为这部分两个设备都不属于消防灭火装置。
(3)应急照明的问题同问题一,不存在线路过载风险。
(4)没见过,也没听说过
(5)目前遇到的大部分图审都是只对消防风机、喷淋泵和消火栓泵控制箱的保护开关做要求,有一些会对前端线路开关做要求。极少部分会对卷帘和潜污泵做要求,对火灾报警、应急照明、挡烟垂壁做要求的基本没遇到过。(6)对于“对于因过负荷引起断电而造成更大损失。。。。”这种含糊条文,本身就不适合做为强条。这条规范所阐述的道理当然是对的,但是作为推荐规范的“可”字条文就可以了,非要弄成强制规范的“应”字条文。

发表于 2024-1-9 14:09:29 | 显示全部楼层
类似答疑文件很多
过负荷保护.png
消防负荷过负荷保护2.png
     
发表于 2024-1-11 14:41:31 | 显示全部楼层
(GB 50116)10.1.4  火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则