发表于 2024-1-8 11:19:30
|
显示全部楼层
1,电动机铭牌上标注的有功功率是指轴输出机械力,输入电功率会有一定的增加。发电机输出有功功率不变,功率因数下降,则电流会有增加。因此额定100kW,额定功率因数为0.9的发电机不适宜供额定100kW,额定功率因数为0.8用电,除非电动机削减有功功率。
主要关注额定电流。50kW,30kVar,最简便方法是先计算视在功率再算出电流。
2,关于无功功率。为了说清楚这一问题,可以采用瞬时功率计算和波形图分析:
u=√2Usinωt 以电压为参考相量。
i=√2Isin(ωt-φ)
p=u*i=√2Usinωt*√2Isin(ωt-φ) 积化和差公式得到下面,
=UIcosφ-UIcos(2ωt+φ)
可见瞬时功率有两个分量组成,UIcosφ始终在时间轴的上面,UIcosφ是一个正弦量,频率是电压频率的两倍,既两倍频。
用图示法表示:
可见p曲线白色部分是有功功率UIcosφ,绿色加红色部分是UIcos(ωt-φ)无功功率部分。
绿色部分表示电能转换成磁场能,红色部分表示磁场能转换成电能。它们积分以后值为零,既平均功率为零,也就是不消耗能量。
所以狭隘地定义无功功率:无功功率是纯正弦的量,是一个周期内电能和磁场能(电场能)等量交换的速率。也就是规模。
为了突出交换概念“等量”是我加上去的。所以无功功率不仅是电能产生磁场能,还需要磁场能(电场能)返还给电能。才是无功功率。
可以把电动机的电流拆分成两部分。与电压相量轴平行的是电流有功分量,垂直于电压相量的是电流的无功分量。
无功分量不仅是电变成磁,还有磁返还给电。
坚决清除“无功功率(无功电流)建立磁场”这一错误概念。磁场是电流产生的。
有功功率P不一定等于√(视在功率平方)-(无功功率平方),
这里面有一个谐波问题,所以P=√(S平方)-(Q平方)-(D平方),应运而生。这属于广义无功功率了。
|
|