账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5347|回复: 5

[问题探讨] 门诊中的诊室含有超声心电这些的按几级负荷供电

[复制链接]
     
发表于 2024-1-2 18:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是否三级负荷就可以,还是从医疗设备箱出线

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-1-3 09:12:21 | 显示全部楼层
可以参考GB51348附录负荷分类
     
 楼主| 发表于 2024-1-4 08:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-3 09:11
三级负荷

这个是不是划分到规范那个,门诊诊室范畴,和功能检察那个,超声检查室不是一个东西。
     
发表于 2024-1-5 10:17:28 | 显示全部楼层
医院等级很低吗?要是三级医院,一般都是两路市电,单低压回路进线电源的箱子都满足二级负荷要求,接到这个箱子没有问题。
     
发表于 2024-1-6 17:29:43 | 显示全部楼层
如果按三级负荷供市电,如何满足医电规表3.0.2 电生理检查室、超声检查室0.5S~15S自动恢复供电时间呢?设备自带不间断UPS么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则