账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6861|回复: 18

[问题探讨] 地下室排烟风机房需要设消防应急广播吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-19 08:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设火灾自动报警(项目设有消防控制室)的地下室排烟风机房需要设消防应急广播吗?规范依据?
     
发表于 2023-12-19 10:00:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 snowfox1990 于 2023-12-19 10:05 编辑

GB 50116 - 2013《火灾自动报警系统设计规范》
6.6 消防应急广播的设置
消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定:
6.6.1
民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于 3w,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于 12.5m。
GB51348-2019 《民用建筑电气设计标准》
13.3.6.5电梯前室、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器;

看你地下室这个排烟风机机房能不能被覆盖咯。因为你有消防控制室那肯定就是集中或者控制中心的,需要设消防广播,然后根据这两条来卡位置就行,工业建筑也可以参考这两条来做设计

地下该设还是要设的,我前段时间做了个地下的消防泵房没设消防广播被审图老师卡了

点评

这种动不动审图提了就要做不可取  发表于 2023-12-20 09:46
你上面的规范也写了哪些地方要设  发表于 2023-12-20 09:45
提的理由是什么?  发表于 2023-12-20 09:44
     
发表于 2023-12-19 10:01:43 | 显示全部楼层
第一次见有人提这个
     
 楼主| 发表于 2023-12-19 10:26:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 rexcao 于 2023-12-19 10:28 编辑

提这个问题的主要原因是有的设计院要求做,有的设计院不要求做。如果要求做,最好有规范或审查要点明确要做,主要想找依据。
发表于 2023-12-19 10:38:14 | 显示全部楼层
规范没有明确要求做就不做
     
发表于 2023-12-19 12:19:54 | 显示全部楼层
悄悄告诉你,还要设声光报警~
     
发表于 2023-12-19 12:58:55 | 显示全部楼层
悄悄告诉你,有的还要设疏散照明、疏散指示灯

小小风机房,戏可多了
有的是演员自己加出来的戏

     
发表于 2023-12-19 14:18:59 | 显示全部楼层
应急广播涉及的规范不少,GB50526-2021《公共广播系统工程技术规范》这本规范里有相关内容,可以找找
     
发表于 2023-12-19 14:38:37 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-12-19 12:58
悄悄告诉你,有的还要设疏散照明、疏散指示灯

小小风机房,戏可多了

加戏的人最可恶,一个风机房,平时都没人,搞这些有啥用
     
发表于 2023-12-19 15:04:48 | 显示全部楼层
要看具体项目情况,有一些设备机房因为做了隔声处理,所以走道扬声器到了机房内部声压可能满足不了规范要求(大于背景噪声15db)。
一般项目对于消防广播的声压级是不会做严格要求,只需要考虑扬声器间距满足要求即可。但是一些高标准项目(如星级酒店)是会现场实测的。
消防机房这种发生火灾时候才需要使用的机房是不是需要被应急广播系统覆盖,国标上确实没明确要求,但是一些企业的技术标准上是有要求的。
PS<公共广播系统工程技术规范>这本规范要求紧急广播系统声压级≥86db,我觉得在座各位的消防广播没一个能达到。

点评

机房做不做要看规范,先找出要做的规范条文,跟隔声距离这些没有关系,只有要做的时候才考虑这些  发表于 2023-12-20 09:48
     
发表于 2023-12-19 16:44:35 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-12-19 12:58
悄悄告诉你,有的还要设疏散照明、疏散指示灯

小小风机房,戏可多了

的确这样   有一次被提要做应急照明。后来也是那个地方的项目,换了个图审机构,我按照以往的要求,机房加应急照明。这个审图老师直接让我取消,说没必要
     
发表于 2023-12-20 09:55:45 | 显示全部楼层
sunxlei-2024
机房做不做要看规范,先找出要做的规范条文,跟隔声距离这些没有关系,只有要做的时候才考虑这些

GB50116-2013 6.6.1.1 条 1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。

从规范字面上看,应急广播的要求是要求整个防火分区全覆盖。
     
发表于 2023-12-20 11:56:46 | 显示全部楼层
其实消防广播那个12.5米和25米,我觉得就是默认单个扬声器12.5米处声压级为不小于75dB(在环境噪声大于60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB)的意思。
我找了民标的附录F.0.3的公式算了下:
3W的扬声器,一般灵敏度为90±3dB,取93dB时,距离扬声器13.76米时,满足75dB要求,92dB时为12.26米,已经不行了。
然后有人提了86dB的要求,那只能3点几米了,就算用5W的扬声器,也只有5米的样子~
     
发表于 2023-12-22 10:11:48 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2023-12-19 10:00
GB 50116 - 2013《火灾自动报警系统设计规范》
6.6 消防应急广播的设置
消防应急广播扬声器的设置,应符合 ...

sunxlei-2024 提的理由是什么?
提的理由是民规的疏散楼梯间应设那条,不过我看了下我也没说全,我这个单体分上下两部分,上面有个配电室,局部作气体灭火,这样整个单体局部就得有火灾报警系统,然后又因为是一个大厂区里的单体,火灾报警系统选的集中报警系统,这样导致被提的消防广播
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则