账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6510|回复: 9

[施工探讨] 配电箱电压不正常,大神帮分析下哪里出了问题

[复制链接]
     
发表于 2023-12-15 17:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱电压不正常,大神帮分析下哪里出了问题

111

111

     
 楼主| 发表于 2023-12-15 17:09:38 | 显示全部楼层
补充说明:断路器不带漏电保护,合闸后断路器未跳闸。
     
发表于 2023-12-15 17:12:04 | 显示全部楼层
L3-N非全金属性短路,且烧断N与PE的连接。
     
发表于 2023-12-15 17:14:24 | 显示全部楼层
单相非金属性短路,有时是发生在用电设备中的。楼主现象明显N线基本与C想等电位了,所以其他相的相电压变成了线电压。
     
发表于 2023-12-15 17:21:25 | 显示全部楼层
这类故障常见情况,先是N端子电接触失效(标准里称为N线中断,也就是俗称的断零),导致负荷侧中性点位移,电压升高相烧坏用电设备,导致非金属性短路,抬高N线电压至故障相相电压。
     
 楼主| 发表于 2023-12-15 22:06:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-15 17:21
这类故障常见情况,先是N端子电接触失效(标准里称为N线中断,也就是俗称的断零),导致负荷侧中性点位移, ...

感谢解答。这是一个照明配电箱,每个回路都带了几个智能照明模块,好多模块都烧坏了,但是断路器不跳闸。
     
发表于 2023-12-15 23:15:35 | 显示全部楼层
重点检查N端子。如果上级或同级其他配电箱N-PE间电压还是接近0V,则该箱N端子接触不良几乎可以肯定。
     
发表于 2023-12-18 11:44:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-12-18 11:45 编辑

大概率是零火反接和零地反接同时出现而且故障点大概不止一点。先从弱电设备开排吧
     
发表于 2023-12-18 12:46:40 | 显示全部楼层
建议抖音@城阳电工电路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则