账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6064|回复: 14

[问题探讨] 关于承台梁利用钢筋接地

[复制链接]
     
发表于 2023-12-14 11:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
00000.jpg 图中的承台基础和图例说明

00001.jpg
每个算一个引下点?


00002.jpg
看了下土建图纸,是不是承台之间大部分没有承台梁
还是我没找对

00003.jpg

如果都没有承台梁是否需要按说明用40*4的不锈钢扁铁来连接各个承台来
构成接地网,现在用40*4不锈钢的多还是40*4的镀锌扁铁常见

发表于 2023-12-14 14:18:25 | 显示全部楼层
据我了解承台之间大部分有承台梁
发表于 2023-12-14 14:21:05 | 显示全部楼层
现在用40*4不锈钢,因为属于埋在土壤中的接地装置
     
发表于 2023-12-14 15:22:11 | 显示全部楼层
55024  强条 7.2.8有规定   埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。
     
发表于 2023-12-15 08:12:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 清一子敬 于 2023-12-15 08:14 编辑

看您所发的最后一张图纸,该梁似乎是位于正负零处的地框(连)梁,具体是哪种类型、高度还需要看其他图纸,就是有集中标注的梁图。目前我所见的施工,还是在用40*4镀锌扁钢。
     
发表于 2023-12-15 08:20:29 | 显示全部楼层
afrgrgfdgdgt111 发表于 2023-12-14 15:22
55024  强条 7.2.8有规定   埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。

您说的这条内容属于条文说明的文字,不是正文文字。而条文说明开宗明义的说:“本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力”,仅供参考。
发表于 2023-12-15 08:41:42 | 显示全部楼层
清一子敬 发表于 2023-12-15 08:20
您说的这条内容属于条文说明的文字,不是正文文字。而条文说明开宗明义的说:“本条文说明不具备与规范正 ...

现在图审已经在按这个提了
     
发表于 2023-12-15 09:25:51 | 显示全部楼层
清一子敬 发表于 2023-12-15 08:20
您说的这条内容属于条文说明的文字,不是正文文字。而条文说明开宗明义的说:“本条文说明不具备与规范正 ...

虽然条文说明不具备与正文同样的强制力,但你当看说得是否有道理。如果有道理,为什么要拒绝呢?
     
发表于 2023-12-15 10:12:53 | 显示全部楼层
承台之间有地梁连接的
     
发表于 2023-12-15 10:21:51 | 显示全部楼层
清一子敬 发表于 2023-12-15 08:20
您说的这条内容属于条文说明的文字,不是正文文字。而条文说明开宗明义的说:“本条文说明不具备与规范正 ...

GB50057-5.4.5
     
发表于 2023-12-15 10:28:10 | 显示全部楼层
清一子敬 发表于 2023-12-15 08:20
您说的这条内容属于条文说明的文字,不是正文文字。而条文说明开宗明义的说:“本条文说明不具备与规范正 ...

1、“条文说明不具备与规范正文同等的法律效力”,并不是不具备法律效力。
后面还有一段话:仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考,
也就是说条文说明是让执行者按此表述理解和把我规范规定的,
审查师按此提意见也说得过去,
更何况强条内容审查师也会谨慎对待,
你不提意见抽查给别人提了也够麻烦的。

至于这个非同等法律效力,
也就是说审查师可以按非强条提意见。
条文说明与正文不一致的要求按强条提意见就有点勉强,但也没有充分理由说不可以按强条提意见。

2、顺便吐槽一下,GB55024-7.2.8-4 接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;,
按照正文的意思,只有“ 接地装置采用不同材料时”才需要考虑,
结果条文说明后半段是采用同样材料(外部环境不同)也要考虑。
这语文能力也太....
     
发表于 2023-12-15 15:00:34 | 显示全部楼层
几位前辈的意见我也能理解,并且也觉得确实应该这样做。可是遇到过很多最后阶段审计的,各种要求简直无理之极,有些不讲理的,哪怕是设计文件说的稍有瑕疵,他们都能把造价看下来,不给认。更何况是规范的条文说明。
     
发表于 2023-12-15 15:03:34 | 显示全部楼层

您那里面写的是“宜”,面对最后审计那帮人,说话底气更虚。
     
发表于 2023-12-15 15:05:51 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2023-12-15 10:12
承台之间有地梁连接的

老实讲,根据楼主截图并不能看清楚,所以我说需要再看其他图纸。我遇到过该处梁和框架柱结构不连通的情形。
     
发表于 2023-12-18 11:37:40 | 显示全部楼层
管它承台之间有没有梁,承台上面的楼板连起来就行了,现在的设计都这样了吗?地下部分的桩也好,墙也好,之间没有联通,但不一定要在这层联通啊,你在上一层利用楼板内钢筋联通不就行了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则