账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6170|回复: 12

[求助] 消防控制室和弱电机房可以放在住宅正下方吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-12 17:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位,有规范要求消防控制室和弱电机房不能在住宅正下房吗?
1111.png
222.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-12-13 09:27:51 | 显示全部楼层
放客厅下面还是可以的
     
 楼主| 发表于 2023-12-13 10:02:14 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-12-13 09:27
放客厅下面还是可以的

就是说弱电机房只要不在卧室正下方,放在客厅也是可行的。上图是一些甲方的要求,应该是怕后期有被投诉的风险点,我们规范上面好像没有要求弱电机房、消控室不能放在客厅及卧室下面。
     
发表于 2023-12-13 10:10:48 | 显示全部楼层
可放在住宅下方,但是要避开有水房间。
     
发表于 2023-12-15 10:49:40 | 显示全部楼层
做夹层隔一下可以吧
     
发表于 2023-12-15 10:54:05 | 显示全部楼层
这是什么资料的截图?
消防控制室和一般的弱电机房能有什么低频噪音?
     
发表于 2023-12-15 14:56:48 | 显示全部楼层
消防控制室和弱电机房应当规范没有规定不可设置在住宅或住宅卧室下,消防控制室设置在住宅一层的比较多吧(有条件放在商业网点或社区用房的一层),弱电机房设置在地下室的应当比较多。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-18 08:53:05 | 显示全部楼层
zhangkai123 发表于 2023-12-13 10:02
就是说弱电机房只要不在卧室正下方,放在客厅也是可行的。上图是一些甲方的要求,应该是怕后期有被投诉的 ...

卧室是对环境噪音有要求的。  弱电机房可能存在低频声 对卧室会存在一定影响
     
发表于 2023-12-18 08:56:13 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-12-18 08:53
卧室是对环境噪音有要求的。  弱电机房可能存在低频声 对卧室会存在一定影响

弱电机房可能存在低频声?
麻烦说说什么弱电机房里有哪些设备会产生低频噪音。
     
发表于 2023-12-18 16:47:39 | 显示全部楼层
交换机发出的嗡嗡声算不算?
     
发表于 2023-12-18 17:35:02 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-12-18 16:47
交换机发出的嗡嗡声算不算?

弱电机房噪音基本上是设备散热风扇的噪音,
这个除了少数交换机比较多的地方有点明显之外,
大多数没啥噪音影响,
和变压器、水泵那种低频噪音通过建筑结构传播、能影响好几层楼的低频噪音相比,
基本上不值一提,
而且不像变压器、水泵那种低频噪音很难治理。

如果因为个别案例就规定弱电机房不能放在住宅下的,
那有点太夸张了。
     
发表于 2023-12-18 21:55:26 | 显示全部楼层
消控室有UPS,还不小。有的还单独隔了一间。
小心居民投诉存在氢气房间

消控室的大空调,嗡嗡嗡 噪声很大,24h运行。居民投诉。

住宅卫生间、洗衣阳台,很难避开。水漏了,消控室投诉楼上的。

楼上楼下互相投诉,没法和解

趁早换到裙房去
     
发表于 2023-12-19 11:14:31 | 显示全部楼层
居民楼里现在基本上家家有空调,
还有部分人用小型中央空调,
这空调机有得用久了或者质量不好的话噪音也很烦人,
要是按弱电机房噪音不能设在住宅下的逻辑,
怎么搞?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则