账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11872|回复: 19

[问题探讨] 改造一个住宿酒店,原消防控制室不让使用,现住宿酒店的火灾报警如何设置

[复制链接]
     
发表于 2023-12-8 16:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原建筑整体建设时,已设置了一个消防控制室,现在改造一个单体为住宿酒店,需要设置火灾自动报警,原消防控制室不让使用,现住宿酒店的火灾报警如何设置

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-12-8 16:35:44 | 显示全部楼层
不让用你就只有自己再设了,可以看看有没有联动的东西
     
 楼主| 发表于 2023-12-8 16:47:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-8 16:35
不让用你就只有自己再设了,可以看看有没有联动的东西

有联动的设备,还必须自己设计一个消防控制室,然后消防电源监控,电话,广播,电气火灾监控,这些都的设置吗?那还需要跟原有的报警主机连接吗?
     
发表于 2023-12-10 11:26:25 | 显示全部楼层
如果你说的住宿酒店是单独一栋建筑,与其他部分没有关系,新消防控制室就不用与原系统有任何连接
     
发表于 2023-12-10 12:06:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 yy1980 于 2023-12-10 12:14 编辑

这种情况下还是要具体问题具体分析。该单体多半会涉及消火栓系统、自动喷淋、或防排烟(新旧规范也有变化,可能原来有,有可能原来没有,新规范或功能变化后需要增加),则需要与建筑群下面的与之前消防联动控制系统控制的消火栓泵、喷淋泵联动。
新的火灾报警系统如何去联动旧的火灾报警控制系统,老的消控中心如何监控现在新设的酒店,并可启动消防泵?因此,该情形下应建立控制中心系统,将原消控室设为主消控中心。    如果所有的消防联动设备都重新做,如消防泵,那自设就可以了。但根据消防法,设消控需要值班人员,2人取得消防设施操作者,如果欧联动需要中级以上消防证,这会增加多大的成本?
    协调,还是要协调!晓之以理,动之以情,利益捆绑加持,消防政策跟上!
     
发表于 2023-12-10 12:08:21 | 显示全部楼层
当然,如果现在的酒店所有设备都全新设置(但这几乎不可能,也不合理)。
因此,大概率应与原系统进行协调
     
发表于 2023-12-10 17:57:36 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-12-10 12:06
这种情况下还是要具体问题具体分析。该单体多半会涉及消火栓系统、自动喷淋、或防排烟(新旧规范也有变化, ...

人家都不准你用了,你还协调?
     
发表于 2023-12-10 17:59:45 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-12-10 12:08
当然,如果现在的酒店所有设备都全新设置(但这几乎不可能,也不合理)。
因此,大概率应与原系统进行协调

为啥不可能全新设置?功能都变了,消防系统不全新设置吗?
     
发表于 2023-12-10 18:51:33 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-12-10 17:59
为啥不可能全新设置?功能都变了,消防系统不全新设置吗?

如涉及消防水池,消防水泵一个建筑群共用,如果重设多大的成本啊,而且不一定具备条件
     
发表于 2023-12-10 18:55:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 yy1980 于 2023-12-10 19:45 编辑
azbe 发表于 2023-12-10 17:57
人家都不准你用了,你还协调?

这种情况下大部分的问题都是经济和管理问题。另外,几栋房子的建筑群本来设计就是消防水系统为整体设计采用共用方式设计的。
     
发表于 2023-12-11 11:55:46 | 显示全部楼层
在单体内独立设置消控室,然后可能需要把老的消控室引过来这个得看具体要求,高档酒店基本都要酒店做消控中心
     
发表于 2023-12-11 11:57:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-8 16:35
不让用你就只有自己再设了,可以看看有没有联动的东西

基本上没可能。稍微有点牌子酒管都是要求自成系统。
就有的水池都强制要求分开。泵  风机空调绝对是两套
     
发表于 2023-12-11 14:29:30 | 显示全部楼层
楼主自己应该先梳理出完整的设计条件,包括既有系统情况,也包括甲方要求。
1、如果甲方要求导致工程可行性问题,必须与甲方沟通,提出修改意见。
2、如果甲方要求导致可行的方案严重不合理,可与甲方协商。
就楼主提出的问题,感觉条件和逻辑都欠清晰。甲方不让用原有消控室,你自己做一个不就就行了吗?这跟火灾报警系统如何设置有什么关系?
     
发表于 2023-12-11 16:09:20 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-12-11 11:55
在单体内独立设置消控室,然后可能需要把老的消控室引过来这个得看具体要求,高档酒店基本都要酒店做消控中 ...

我个人所见到的高档酒店一般从土建阶段就介入,进行定制了。
这种民房改酒店一般不会是您所指的那种国际酒店或国内星级酒店(如国内万达等)所为(它们一般有自己色设计、运营、配套手册,好多还是中英文那种显得牛掰的)。一般做个生意营生而已,他们在在租赁楼房或者购买物业做酒店预设时恐怕很难有那些预算。无非是想装修一下,弄一个酒店生意做做
     
发表于 2023-12-11 17:38:00 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-12-11 16:09
我个人所见到的高档酒店一般从土建阶段就介入,进行定制了。
这种民房改酒店一般不会是您所指的那种国际 ...

你说的那是直接做酒店的,那种正常顾问方案就介入、
改造现在也很多而且真的有业主不知道需要请顾问

点评

所以说酒店不应会使高端的。业主没哟顾问团队,不太清楚租赁(或购买)做酒店意味着什么,需要做哪些基础工作,需要进行哪些测算  发表于 2023-12-11 18:29
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则