账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11309|回复: 15

[求助] 风机就地控制按钮

[复制链接]
     
发表于 2023-12-7 20:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个图审要求表达,是在配电系统图上画么?怎么画
     
发表于 2023-12-8 08:41:16 | 显示全部楼层
大概是这样吧
二次图.png
一次图.png
发表于 2023-12-8 08:52:12 | 显示全部楼层

这个二次不行吧,现场操作不安全(箱体处依然能启动电机)
     
发表于 2023-12-8 09:08:15 | 显示全部楼层
要搞清楚设置这个按钮的目的是什么。紧急停机按钮,可以二次断能,但不必闭锁控制箱操作;机械检修按钮,也可以二次断能,但必须闭锁控制箱操作,如楼上所言,但需能就地解除闭锁。另外,既然都要求设机旁按钮了,说明设备在控制箱视野以外,你应考虑加设电气检修就地隔离措施。
     
发表于 2023-12-8 09:08:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-8 08:52
这个二次不行吧,现场操作不安全(箱体处依然能启动电机)

对对,树总,现场得加个就地/远方的转换开关。
     
发表于 2023-12-8 09:12:37 | 显示全部楼层
配电箱系统图上,如果你是通过接触器断能的,就从接触器处画条虚线,引出配电箱功能围框,再画一个按钮符号,标明型号规格。二次电缆可以标在系统图上,也可以标在二次图上。
     
 楼主| 发表于 2023-12-8 10:55:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-8 09:12
配电箱系统图上,如果你是通过接触器断能的,就从接触器处画条虚线,引出配电箱功能围框,再画一个按钮符号 ...

大哥  这到底是几根线啊啊
     
发表于 2023-12-8 11:09:24 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-12-8 10:55
大哥  这到底是几根线啊啊

不带这么作设计的,什么都想直接拿结果,但结果非唯一。看你用的是什么方式啊。
     
发表于 2023-12-8 13:20:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2023-12-8 13:22 编辑

16D303-2中P78,带闭锁功能的启停按钮。
     
 楼主| 发表于 2023-12-8 13:57:52 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-12-8 13:20
16D303-2中P78,带闭锁功能的启停按钮。

晓得了 6根线 还得看图集
     
发表于 2023-12-8 14:13:58 | 显示全部楼层
最简单粗暴的方法就近设置一个负荷隔离开关给风机供电。
不过要功率大的有点坑
     
发表于 2023-12-8 15:23:42 | 显示全部楼层
新手上路,多谢前辈
     
发表于 2023-12-8 16:13:41 | 显示全部楼层
参考水泵和风机控制图集
     
发表于 2023-12-8 16:32:19 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-12-8 13:57
晓得了 6根线 还得看图集

哥们,有些话想跟你说,如同dqaq老师所说,我们要弄懂二次图的原理,才能灵活运用,现场要实现的功能稍微变化一点,我们就又不会了。我之前对二次图是几乎是一窍不通,幸亏大学学过电气控制,还有点印象,但是对于接线端子是一点不明白,公司里也没有老师,只能硬着头皮做,被甲方凶的一句话不敢说,开始是套图,后来终于想明白了,接线端子排不就是连接柜内、柜外的一个东西吗,二次图画出来了,接线端子就出来了。对于初学者来说搞懂二次图就两件事:一是弄明白接触器、继电器是怎么工作的,常开常闭是怎么回事(一个小时搞定),二是用中学电路知识给接触器送上电,就完了!剩下的各种信号输入输出,再慢慢来。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-8 18:20:07 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-12-8 13:20
16D303-2中P78,带闭锁功能的启停按钮。

这个二次图并没有隔离主回路,检修还是有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则