账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7390|回复: 9

[求助] 丁类厂房是否需要设置火灾自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2023-12-1 18:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个丁类厂房,建筑高度49.8米,生产普通模具,按照50016-2014可以不设置火灾报警系统。但水专业设置有消防泵房,消火栓系统、配电房有气体灭火系统,无机械排烟,这样要上火灾报警系统吗?要设置消防控制室吗?现在气灭都是自成小系统,应该能规避8.4.1.13那条吧?我认为不需要设置火灾报警系统和消控室,各位大佬怎么看

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-12-2 16:40:49 | 显示全部楼层
GB55037  
8.3.1 除散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统外,下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 丙类高层厂房; 2 地下、半地下且建筑面积大于1000m2的丙类生产场所; 3 地下、半地下且建筑面积大于1000m2的丙类仓库; 4 丙类高层仓库或丙类高架仓库。
     
发表于 2023-12-2 18:53:13 | 显示全部楼层
我觉得不需要
     
发表于 2023-12-3 18:10:25 | 显示全部楼层
没必要设火警。
GB55037已经废掉了GB50016-8.4.1第13款强条,你担心的有气体灭火就需要上火警系统至少不会违反强条。要是担心GB50016-8.4.1第13款还是要按普通条文执行的话,最好和水专业沟通取消设置气体灭火(GB50016-8.3.9第2款的范围本来也不包括丁类厂房的配电房,详见条文说明)。
再退一步说,气体灭火系统自成系统,原来8.4.1第13款是强条的时候也有很多审查师不会因此要求设火警,现在不是强退了就更不怕了(碰到少数爱较真字面意思的审查师那就自认倒霉吧,没啥好说的)。
     
发表于 2023-12-3 18:18:38 | 显示全部楼层
设火警应根据通规要求来设,这是设火警的硬性条件。
因为装了某些设备或系统,需要火警配合。我想,这最多是技术上的配合,可能是必要的,而不是必须的。但一般也不是必要的。
   比如因为一栋一层二层的小单体建筑设了一个常开防火门,是否就要反过来设火警系统?比如,因为设了气灭,反过来提升整个建筑的消防设备配备档次?。。。。。
     
     
 楼主| 发表于 2023-12-4 09:17:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-12-3 18:10
没必要设火警。
GB55037已经废掉了GB50016-8.4.1第13款强条,你担心的有气体灭火就需要上火警系统至少不会 ...

气灭可以自成小系统,不需要联动,那消火栓系统呢?50116火规上有说消火栓系统的联动控制方式,建规50016第8.1.7有说需要联动控制的消防设备应设置消控室,我个人觉得应该是按如果有消控室,那就应多增加消火栓系统的联动,但是没有消控室,消火栓系统就不需要联动,总不能因为只有消火栓泵就设消控室,不知W总对这个怎么理解。
     
发表于 2023-12-4 09:32:47 | 显示全部楼层
电气小弟0624 发表于 2023-12-4 09:17
气灭可以自成小系统,不需要联动,那消火栓系统呢?50116火规上有说消火栓系统的联动控制方式,建规50016 ...

你的理解是对的,
论坛里就这个问题探讨过好多回了,
找找之前的帖子吧。

如果为了消火栓上火警和消控室,那真的太无语了!
     
发表于 2023-12-4 10:10:54 | 显示全部楼层
为什么要做气体灭火,新规也取消了气灭内容了,就算旧规也不用做
     
发表于 2023-12-4 10:23:16 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2023-12-4 10:10
为什么要做气体灭火,新规也取消了气灭内容了,就算旧规也不用做

水专业设计取消“气灭”了?依据的那本规范呢?
以前 我只知道水专业一直依照公安部200*年的***文进行设计,后来《建规2014》规范出来,照理说应该按《建规》来,不要随便啥配电房都设气灭,但水专业偏偏都做大做全,确保“万无一失”,结果气灭装置到处都用(实际中能用的绝对风毛菱角)
     
发表于 2023-12-4 12:05:40 | 显示全部楼层
按GB55037-2022第8.3.1条,不需要设火灾自动报警系统。消防泵可通过压力开关及高位消防水箱流量开关连锁启泵,气体灭火也可自成独立系统,所以也不需要设消控室。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则