账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3471|回复: 2

[求助] 桥架的支吊架材料问题

[复制链接]
     
发表于 2023-11-22 22:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
向大家请教下,桥架支吊架材料在规范没有找到,图集22D701-3托臂桥架由设计定,请问桥架材料在哪本规范有
发表于 2023-11-23 08:42:44 | 显示全部楼层
缆规的6.2章节里面有
     
发表于 2023-11-23 08:48:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 清一子敬 于 2023-11-23 08:58 编辑

哦,就是在22D701-3 P4 安装示意 就有写“槽钢、角钢”等,吊杆的材料,在50303 11.2.3 8中有提到“采用金属吊架云云”,其他地方应该也有相应内容。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则