账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5652|回复: 10

[问题探讨] 平常通风系统的70摄氏度阀门要火灾报警系统监视吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-22 17:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-11-23 14:01 编辑

GB51348第13.4.4防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:第6款:设于通风空调管道的防火阀......;关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机组。

     
 楼主| 发表于 2023-11-23 11:11:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-11-23 14:02 编辑

各位大神你们怎么做的?

     
发表于 2023-11-23 19:01:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-11-23 19:04 编辑

做。管它280、还是70,
统统都连到报警系统里


以后应该搞一套:阀门状态监测系统,独立的一套,自己带控制器,再接FAS



     
发表于 2023-11-23 19:09:34 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-23 19:01
做。管它280、还是70,
统统都连到报警系统里

都接进来,怎么停空调?是去控制箱主开关分励脱扣切电?还是在空调控制箱二次回路里加停机功能?
     
发表于 2023-11-24 08:24:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-23 19:09
都接进来,怎么停空调?是去控制箱主开关分励脱扣切电?还是在空调控制箱二次回路里加停机功能?

空调风管防火阀分两种,一种是防火墙处的阀门为防火分割的作用,火灾时动作反馈。另一种是空调机房内的防火阀,自身可以接信后至空调控制箱二次回路,此防火阀动作后可以利用空调自身的二次控制逻辑实现停机功能。并不是所有安装集中空调的地方都有火灾自动报警系统。
     
发表于 2023-11-24 08:47:40 | 显示全部楼层
机房处阀门如果与空调机组硬线联动,须单独提资电气专业,电气消防不监不控。
     
发表于 2023-11-24 09:06:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-24 09:09 编辑

1、设想一下什么情况下会出现烟感等火灾探测器没探测到的火灾会导致70°防火阀先动作?
我觉得除了空调管道内的火灾,其他都属于小概率时间(火灾探测器坏了等,只能说平时维护不到位),
为了这个搞个70°防火阀动作信号反馈,
不知道意义何在?
也不知道是不是真的有这种情况发生过。
2、退一步说,即使需要70°防火阀动作信号反馈,需不需要通过火警系统联动关闭空调?
我觉得没必要,
要不消控室人员24小时值班是吃干饭的(别说消控室人员不够专业的问题,要扯这个就不应该设消控室,专家们总想用技术措施解决所有问题,现实吗?),
有的专家总觉得火灾自动报警系统的联动是万能的,
给火警系统的联动增加了好多不必要的负担,
反而有可能会影响系统的正常运行。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-11-24 15:25:09 | 显示全部楼层
有人说,监视该70°C,熔断时,可反映火灾蔓延范围,貌似有道理。
     
发表于 2023-11-24 15:39:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-24 15:40 编辑
qiu!4455 发表于 2023-11-24 15:25
有人说,监视该70°C,熔断时,可反映火灾蔓延范围,貌似有道理。

的确,70°防火阀可反映火灾蔓延范围,
不过防火阀熔断关闭后,火灾也就不存在继续蔓延的问题了,否则防火阀就白设了。
个人感觉这个好像也没啥实际意义。

如果出现了火灾从A防火分区蔓延到B防火分区,
应该还是依赖B防火分区的火灾探测器来完成的。

另GB51348这个规定感觉不合理的地方是,按常理A防火分区的火灾探测器应该第一时间发现火灾,这个时候非消防通风、空调就应该关闭了(消控室切非等),而不是等到70°防火阀动作了才联动关停这些通风空调设备。
     
发表于 2023-11-24 16:08:46 | 显示全部楼层
LED的L 发表于 2023-11-24 08:24
空调风管防火阀分两种,一种是防火墙处的阀门为防火分割的作用,火灾时动作反馈。另一种是空调机房内的防 ...

空调管上的防火阀,动作了就动作了,切断了火灾蔓延,然后就不用管它了。其他地方的消防报警会搞定的。

没有必要去管空调系统,搞得系统那么复杂,越复杂越容易出故障。

空调控制箱里有接防火阀停机组的常闭触点么?没有
     
发表于 2023-11-24 16:10:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-24 15:39
的确,70°防火阀可反映火灾蔓延范围,
不过防火阀熔断关闭后,火灾也就不存在继续蔓延的问题了,否则防 ...

我个人是非常同意这个观点的,全楼的消防探测器都失效了,需要靠空调管上的70度防火阀来动作信号确认火灾么?根本不需要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则