账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18968|回复: 25

关于喷淋泵的启动信号

[复制链接]
发表于 2007-10-28 02:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
喷淋泵的启动信号最好用压力开关还是水流指示器?好象两种都有,谁说说其特点?

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2007-10-28 2:44:06 编辑过」</div>
     
发表于 2007-10-28 02:51:42 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

这个问题不错,我用压力开关的。
     
发表于 2007-10-28 18:03:37 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

<P>水流指示器有触点吗,好像没有吧</P>
<P>水流指示器还能启泵?不会吧</P>
     
发表于 2007-10-28 18:09:57 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

<P>黑子,你的问题都不是问题哦。</P>
<P>水流指示器有触点哦,这个触点信号可以启动泵,问题是你用不用它来启动泵。</P>
发表于 2007-10-29 17:02:25 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char">这个问题很复杂的。首先要了解水专业的系统设置,不同的喷淋系统,控制要求也不一样。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char">1.<B style="mso-bidi-font-weight: normal">湿式系统</B>  a&gt;自动控制:<B style="mso-bidi-font-weight: normal">湿式报警阀压力开关</B>的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制喷淋泵的启动;b&gt;手动控制:将喷淋泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现喷淋泵的直接手动启动、停止;c&gt;联动反馈:喷淋泵控制箱接触器辅助接点的动作信号或干管水流开关动作信号作为系统的联动反馈信号传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char">2.<B style="mso-bidi-font-weight: normal">干式系统</B>  a&gt;自动控制:<B style="mso-bidi-font-weight: normal">干式报警阀压力开关</B>的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制喷淋泵的启动;b&gt;手动控制和联动反馈信号的设计同<B style="mso-bidi-font-weight: normal">湿式系统</B>。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char">3.<B style="mso-bidi-font-weight: normal">预作用系统 a&gt;</B>由两个及以上独立的火灾探测器或一个火灾探测器及一个手动报警按钮的报警信号,作为雨淋阀开启的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制雨淋阀的开启,雨淋阀的动作信号反馈给消防控制室,<B style="mso-bidi-font-weight: normal">雨淋阀(或其后面的湿式报警阀的压力开关)的动作信号</B>作为喷淋泵启动的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制喷淋泵的启动。b&gt;手动控制:将喷淋消防泵控制箱和雨淋阀的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现喷淋泵和雨淋阀的直接手动启动、停止。c&gt;联动反馈信号的设计同<STRONG>湿式系统</STRONG>.</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char"><o:p></o:p> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char"><o:p>至于用水流指示器的触点作为喷淋泵的触发信号<STRONG>是不可以的</STRONG>。理由:水流指示器的功能是监视喷淋管的水流情况,各支管或喷头漏水它都会动作,很灵敏的,所以我们需要把这个动作信号用输入模块收回来,但仅仅是监视信号。如果不是发生火灾喷头喷水,仅仅是漏水,系统用<FONT face=宋体>水流指示器动作信号联动启动喷淋泵,喷淋泵和喷淋水系统管道是会爆掉的。</FONT></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char"><o:p><FONT face=宋体></FONT></o:p> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char"><o:p><FONT face=宋体>上述内容在新的《火规》征求意见稿中已明确规定,大家不妨参照。顺便说一下,多年来我本人一直是这样做设计的,没有碰到过审图的麻烦。</FONT></P></o:p>
发表于 2007-10-29 17:41:32 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

<P>不应使用水流指示器工作作为启泵信号。从功能上:水流指示器是作为明确消防水管内的水在流动,发出水流动的信号。但是,如果各支管、分主管上的信号阀等阀门在检修时人为关断了,而忘记打开。当其后喷头动作时,水流指示器动作,如果联动主水泵启动,因没有泄水出口,将会使全系统无关的喷头误动。所以,应使用水泵处报警阀的压力开关作为启泵的一种条件。</P>
<P>当然如果能可靠避免上述情况,可以考虑。</P>
     
发表于 2007-10-29 20:34:51 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lvvyv</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 17:02:25</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char">这个问题很复杂的。首先要了解水专业的系统设置,不同的喷淋系统,控制要求也不一样。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char"><o:p><FONT face=宋体></FONT></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char"><o:p><FONT face=宋体>上述内容在新的《火规》征求意见稿中已明确规定,大家不妨参照。顺便说一下,多年来我本人一直是这样做设计的,没有碰到过审图的麻烦。</FONT></P></o:p></DIV>
<P><BR><BR>叹为观止。</P>
<P>这个帖子把水流指示器的功能说清楚了,不用水流指示器的原因也说清楚了,而且很准确。</P>
 楼主| 发表于 2007-10-29 20:40:36 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

如果用压力开关,压力开关故障而启动泵,是不是也有<FONT face=宋体>喷淋泵和喷淋水系统管道是会爆掉的可能?。</FONT>
     
发表于 2007-10-29 21:03:35 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

<P>压力开关的误报机率比水流指示器小很多,故障率不详,你的担心有道理。</P>
发表于 2007-10-30 11:50:13 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

那是不是也可以做成“与”的逻辑关系来周全所有可能的问题呢?
发表于 2007-10-30 17:27:43 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 11:50:13</I>)的发言<BR>那是不是也可以做成“与”的逻辑关系来周全所有可能的问题呢?</DIV>
<P><BR><BR><STRONG>不可以!</STRONG>火灾发生时最重要、最首要的是<STRONG>快速准确</STRONG>完成喷淋系统的联动要求,即启动喷淋泵,灭火。喷淋系统的<STRONG>湿式报警阀</STRONG>是最准确、最可靠反映系统水压的设施,它自身结构合理(机械动作为主),安装位置到位(就在喷淋主管上),基本不存在误报,完全胜任系统对它的要求,不需要(不能够)再加入另外的触发源。</P>
<P>增加系统复杂程度就是降低系统可靠性,这是常识!</P>
<P>除了部分特殊场合或气体灭火系统,常规情况下建议大家少考虑“与”逻辑。咱们面对的是火,保护的是人。时间就是生命。</P>
发表于 2007-10-30 17:42:36 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-10-29 17:41:32</I>)的发言<BR>
<P>不应使用水流指示器工作作为启泵信号。从功能上:水流指示器是作为明确消防水管内的水在流动,发出水流动的信号。但是,如果<FONT color=#d52b2b>各支管、分主管上的信号阀等阀门在检修时人为关断了,而忘记打开</FONT>。当其后喷头动作时,水流指示器动作,如果联动主水泵启动,因没有泄水出口,将会使全系统无关的喷头误动。所以,应使用水泵处报警阀的压力开关作为启泵的一种条件。</P>
<P>当然如果能可靠避免上述情况,可以考虑。</P></DIV>
<P><BR>想了解一下,你们的设计中各支管上的安全信号阀、末端试水装置的状态不返回消防控制中心吗?</P>
<P>我的设计是要把安全信号阀、末端试水装置、水流指示器等状态信号用输入模块收回消防控制中心在联动控制器上显示的,在日常检修维护过程中阀门的关断打开在联动控制器上可以很清楚的反映。<BR></P>
     
发表于 2007-10-30 19:15:00 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

<P>楼上的,什么算末端试水装置?试验消火栓还是什么,这个东西我没有留意。</P>
<P>信号阀的信号作为检修信号在现场显示且送入消控室,是规范要求了。</P>
发表于 2007-10-30 19:15:31 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

<P>想了解一下,你们的设计中各支管上的安全信号阀、末端试水装置的状态不返回消防控制中心吗?</P>
<P>水流指示器前的安全信号阀要返回信号,但不是所有的阀门都要求返回信号的。</P>
<P>末端试水装置是可以不返信号的。</P>
     
发表于 2007-10-30 19:29:25 | 显示全部楼层

回复:关于喷淋泵的启动信号

楼上的,支管上除了信号阀,还有什么阀门?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则