官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 10:36 可不可以 排管两端(电缆井处)与电缆井内接地扁钢连接,电缆井接地装置的接地电阻不大于4欧姆 这样设计呢 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2023-11-21 11:29 是的
chaoxy119 发表于 2023-11-21 14:10 树总,如果是塑料排管,需要做接地扁钢吗?图集中的做法,并没有注明只针对金属排管
糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 13:44 再请教树总,CPVC管作排管时用管枕支撑,钢管排管只找到12D101图集P46页的混凝土包封的做法,是不能用管 ...
糖豆粑粑 发表于 2023-11-21 15:05 另外想到个问题,看12D101图集中的管枕孔与孔之间间距是40mm,规范上要求电缆埋地穿管时的平行间距是0.1m, ...
树欲静而风不止 发表于 2023-11-21 15:32 塑料管不需要接地处理
chaoxy119 发表于 2023-11-21 16:01 就像4#楼所讲,如果是金属管,单独敷设接地扁钢感觉多余啊,金属管埋地本身就已经是良好的接地极了 。
齐格斐 发表于 2023-11-21 15:59 直埋和排管是两种方式。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页