模式指差模或共模。现SPD很多是成组通过形式试验并售卖的,比如3+1差共模混合保护,四只组装在一起。其中相-中差模每相由一只SPD承担,Uc、Up就叫相中差模参数;相-相差模需导通两只串联SPD才能实现,又有相-相差模模式下的Uc、Up值。而相-保共模也需要导通两只串联SPD才能起保护作用,其中一只就是3+1中的1,特性与3有很大不同,其Uc、Up值又不相同,且3只差模SPD的电流都流过那个1,所以差模、共模SPD的通流容量要求也不同。 |
|