账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6453|回复: 11

[规范条文] 素土内用不锈钢的话,不锈钢材质有要求吗。不需要304吧规格太高了吧

[复制链接]
     
发表于 2023-11-17 15:43:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
素土内用不锈钢的话,不锈钢材质有要求吗。不需要304吧规格太高了吧
     
发表于 2023-11-17 16:09:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-11-17 16:26 编辑

用铜材吧,与国际接轨。虽然规范里面有说不锈钢,但是不知道哪个国家用不锈钢做接地,应该比较小众吧。
furse.png
     
发表于 2023-11-19 09:50:00 | 显示全部楼层
要求不锈钢中,铬含量大于等于16%,镍含量大于等于5%,钼含量大于等于2%,碳含量小于等于0.08%
     
发表于 2023-11-19 22:30:19 | 显示全部楼层
其实没必要那么复杂,还是用扁钢,用混凝土覆盖即可。
     
发表于 2023-11-20 07:48:08 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2023-11-19 22:30
其实没必要那么复杂,还是用扁钢,用混凝土覆盖即可。

你肯定没注意新规范!!!现在接地很高级了,要求不锈钢或铜了!扁钢已经被淘汰了!
     
发表于 2023-11-20 08:34:27 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2023-11-20 07:48
你肯定没注意新规范!!!现在接地很高级了,要求不锈钢或铜了!扁钢已经被淘汰了!

是“当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材”,不是一股脑的不能用镀锌扁钢
     
发表于 2023-11-20 08:58:46 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2023-11-19 09:50
要求不锈钢中,铬含量大于等于16%,镍含量大于等于5%,钼含量大于等于2%,碳含量小于等于0.08%

你好,这条是哪里规定的?方便给个出处嘛,学习一下
     
发表于 2023-11-20 10:29:40 | 显示全部楼层
有些同行可能理解有问题。
1.用铜导体,不锈钢,其本意是考虑电化学的问题。500057-2010第5.4.1条,IEC62305-3等有这个要求。所以,不是新的要求。只是现在提高到强条高度。
2.工民建手册(第四版),P1409页,混凝土内的钢筋与埋地扁钢因为不同电位,形成了电化学反应。
3.如果将埋地扁钢覆盖了混凝土保护层,就与结构内的钢筋形成同电位,很好地解决了不同电位问题。
4.混凝土保护层没有厚度要求,自行判断,但不建议太薄。
     
发表于 2023-11-20 10:35:15 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2023-11-20 10:29
有些同行可能理解有问题。
1.用铜导体,不锈钢,其本意是考虑电化学的问题。500057-2010第5.4.1条,IEC623 ...

这个说得好。技术问题就该这么去认识。
     
发表于 2023-11-20 10:44:23 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2023-11-20 08:58
你好,这条是哪里规定的?方便给个出处嘛,学习一下

见50057-2010第5.4.1条
     
发表于 2023-11-20 12:00:45 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2023-11-19 09:50
要求不锈钢中,铬含量大于等于16%,镍含量大于等于5%,钼含量大于等于2%,碳含量小于等于0.08%

至少316才能满足
     
发表于 2023-11-20 12:57:24 | 显示全部楼层
用扁钢还有用混凝土包封??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则