账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5148|回复: 5

[问题探讨] 末端配电箱的功率如何确定

[复制链接]
     
发表于 2023-11-16 16:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个办公室设置一个配电箱,这个配电箱的负荷是按照回路来计算还是根据面积来计算?
发表于 2023-11-16 16:55:55 | 显示全部楼层
根据面积准一些,否则你备用回路怎么算,插座也算不准
     
发表于 2023-11-16 18:16:57 | 显示全部楼层
办公的照明+插座(含空调末端),一般按照使用面积70~80W/m2估计。
     
发表于 2023-11-16 21:29:35 | 显示全部楼层
还不都是拍脑袋的
     
发表于 2023-11-18 09:55:11 | 显示全部楼层
逐一累加,归类三相计算最匹配实际Pe,结合需要系数计算时,需要系数选取需要谨慎,因为富余量不大
面积指标简单粗暴,富余量充足,成本上就上去太多了
任何问题都不能单一去理解处理,需要结合本身情况去确定
     
发表于 2023-11-20 22:52:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-16 21:29
还不都是拍脑袋的

没想到我有一天也会纠结这个问题,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则