账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11817|回复: 19

[求助] 风机房内的接地

[复制链接]
     
发表于 2023-11-16 10:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:风机房内的风机及其风机基础要如何接地呢?图纸上如何表示呢?
     
发表于 2023-11-16 10:18:42 | 显示全部楼层
从meb上引出扁钢,设备接地接扁钢
发表于 2023-11-16 10:36:15 | 显示全部楼层
风机房做个SEB,通过柱内主筋与基础焊接
     
发表于 2023-11-16 10:47:31 | 显示全部楼层
风机不是已经通过PE线接地了吗,干嘛还要额外表示。
     
 楼主| 发表于 2023-11-16 10:51:10 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-16 10:47
风机不是已经通过PE线接地了吗,干嘛还要额外表示。

风机的基础与风机外壳连接,风机外壳接到LEB端子箱上,是这样做吗?
     
发表于 2023-11-16 10:59:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-11-16 11:03 编辑

风机基础接地有什么规范依据?风机外壳正常都连接有PE线,不需要额外接地。
设备机房预留接地端子板,然后用扁钢进行设备接地,主要是过去做法的延续,最开始应该是用这个扁钢可以省略PE线。但是在现行规范体系下,基本都是随电缆敷设PE线,已经没有这么做的规范依据。
当然设计想要提高标准,也不是不可以,但是风机房的这个接地端子应该叫“接地端子板”不能叫MEB、SEB或LEB。
     
发表于 2023-11-16 11:07:50 | 显示全部楼层
风机房内最可靠、最有效的接地端子应该是风机控制箱内的接地端子板。
     
发表于 2023-11-16 11:15:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-16 10:36
风机房做个SEB,通过柱内主筋与基础焊接

我问过湖北(武汉)一家图审单位为什么要求风机房要做LEB,图审跟我说的是当地几家图审单位坐一起研究出的结果,当地图审都这么要求,是不是这样?
     
发表于 2023-11-16 11:20:08 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-16 11:07
风机房内最可靠、最有效的接地端子应该是风机控制箱内的接地端子板。

。。。。。
微信图片_20231116111708.png

点评

图纸上的一些做法不一定是现行规范的要求,有很多都是一代一代传下来的习惯,可以理解为IT行业的shi山代码。  发表于 2023-11-16 11:24
发表于 2023-11-16 11:24:09 | 显示全部楼层
这是答疑文件 水泵房、风机房等电位.png
     
发表于 2023-11-16 11:31:22 | 显示全部楼层
风机的安装基座,与风机的电气连接未必可靠。将安装基座看成外界可导电部分,作局部等电位联结。3#说的是对的。但局部等电位联结不叫接地,只是电气“地”也作为等电位联结对象之一,被纳入了等电位联结系统。
所以术语一定要准确。等电位通常包含电气地,但等电位不是接地。
     
发表于 2023-11-16 11:52:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-16 11:31
风机的安装基座,与风机的电气连接未必可靠。将安装基座看成外界可导电部分,作局部等电位联结。3#说的是对 ...

这个说法有问题
1、风机的安装基座属于孤立的金属,不能定义为外界可导电部分,并不是按汉字的字面意思去理解为设备以外的可导电导体,还有一个限制是“且易于引入电位的可导电部分”,风机基础就在机房内部不存在引入外部电位的情况。
2、要是说风管是外界可导电部分,我觉得倒是可以讨论一下。
3、外界可导电部分不是做局部等电位的必要条件。

     
发表于 2023-11-16 11:56:29 | 显示全部楼层

能由防雷规范推导出需要设置局部等电位的,只能说当地专家NB
看来只要专家想,什么条文都能做依据。
     
发表于 2023-11-16 12:33:45 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-16 11:52
这个说法有问题
1、风机的安装基座属于孤立的金属,不能定义为外界可导电部分,并不是按汉字的字面意思 ...

1、用电装置就安在基座上,怎么不容易引入电位呢?有的风机,风管出口处都是立在基座上的门型架支撑的。
2、你判断是否容易引入电位的标准是什么?
3、确实,但也不是不做等电位的充分条件。
     
发表于 2023-11-16 12:43:15 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-16 11:56
能由防雷规范推导出需要设置局部等电位的,只能说当地专家NB
看来只要专家想,什么条文都能做 ...

防雷规范也是规范啊。等电位联结并不只是针对电击防护而言的,防反击、防LEMP、EMC等等很多地方都需要等电位。比如,金属风管穿越防雷区(比如LPZ1-LPZ2),LEMP防护就需要等电位。之前有坛友说审图要求扶梯作等电位,觉得荒唐,我就回复过,雷规是有要求的。另外,尽管没有规范明确说设备房一定需要作防电击的等电位,但做一下应该也是合理的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则