账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4820|回复: 3

[求助] 请问有规范要求什么情况下必须使用两路10kV市政进线吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-12 10:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问有规范要求什么情况下必须使用两路10kV市政进线吗?
     
发表于 2023-11-13 09:09:14 | 显示全部楼层
负荷分级及供电要求
     
发表于 2023-11-13 16:07:20 | 显示全部楼层
按《供配电设计规范》,一级负荷要两个电源,没规定这两个电源一定要是市政电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则