账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6342|回复: 11

[问题探讨] 单体未设火灾报警,有消火栓泵和消防水池,一定要设置消控室吗

[复制链接]
     
发表于 2023-11-9 10:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大佬,遇到个项目,单体未设火灾报警,水专业做了消火栓泵和消防水池,一定要设置消控室吗

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-11-9 11:01:41 | 显示全部楼层
不需要的,硬线启泵可以引至有人值班的场所即可
     
 楼主| 发表于 2023-11-9 11:19:51 | 显示全部楼层
7741607aaa 发表于 2023-11-9 11:01
不需要的,硬线启泵可以引至有人值班的场所即可

哦哦,谢谢,那请问一下审图如果根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5.3.1  "消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动/连锁控制方式,还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。"作为必须做消控室的依据,应该怎么回复呢
     
发表于 2023-11-9 11:24:46 | 显示全部楼层
xuhui 发表于 2023-11-9 11:19
哦哦,谢谢,那请问一下审图如果根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5.3.1  "消防水泵、防 ...

用火规4.3.1条文解释答复
     
发表于 2023-11-9 11:26:32 | 显示全部楼层
7741607aaa 发表于 2023-11-9 11:01
不需要的,硬线启泵可以引至有人值班的场所即可

上述情况,还需硬线控制吗?应该没有吧。
     
发表于 2023-11-9 11:39:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-11-9 11:40 编辑
xuhui 发表于 2023-11-9 11:19
哦哦,谢谢,那请问一下审图如果根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5.3.1  "消防水泵、防 ...

5.3.1怎么能作为设置消控室的依据呢,这条的意思是有消控室你消防水泵要执行这条,没有就不用管了。消防泵出口压力开关+稳压系统流量开关连锁控制启泵就完事儿了。
     
发表于 2023-11-9 11:39:50 | 显示全部楼层
xuhui 发表于 2023-11-9 11:19
哦哦,谢谢,那请问一下审图如果根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5.3.1  "消防水泵、防 ...

还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置,是在有消防控制室的时候执行。就像5.3.2条,不能理解为必须设置上级监控中心。5.3.3条不能理解为必须设置安防监控中心。
     
发表于 2023-11-9 14:32:37 | 显示全部楼层
如果火灾报警系统按规范要求就不用设,何谈设置消控室?
     
发表于 2023-11-9 14:43:53 | 显示全部楼层
有时候看到类似这种的审图意见,真会一口老血喷出来,怎么当的审图~~
     
发表于 2023-11-9 20:52:17 来自手机 | 显示全部楼层
阉割版的联动控制器
手动控制盘
     
 楼主| 发表于 2023-11-10 10:12:26 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-9 20:52
阉割版的联动控制器
手动控制盘

有这种产品吗,有的话确实可以设置一个
     
发表于 2023-11-10 10:18:39 | 显示全部楼层
节奏有点不对。
你们搞这么个阉割版的联动控制器,
那就是默认放这个阉割版的联动控制器的地方是消防控制室,
是不是以后还要有人24小时值班?
是不是还得满足GB50116火警系统其他要求?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则