dqaq 发表于 2023-11-7 15:46 1、不接地,如果是单相220V系统,碰壳故障电压110V,但故障回路阻抗大。2、电气分隔的应用有很多条严格的安 ...
chaoxy119 发表于 2023-11-7 15:56 不接地时,实际上IT已经变成了电气分隔了,故障电压应该没有那么大,电流太小了
qiu!4455 发表于 2023-11-8 11:43 简单点说,隔离变压器二次绕组一段碰外壳,人体接触到外壳时,就是人体阻抗+鞋袜阻抗+地面阻抗代替该端的容 ...
dqaq 发表于 2023-11-8 12:23 完全错了,最大的一个串联容抗弄丢了。
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2023-11-7 16:07 电气分隔设备碰壳故障后,流过人体的电流是相电压在线地容抗上驱动的电流,随线路长度而变。所以应该用电流 ...
qiu!4455 发表于 2023-11-9 15:47 隔离变压器供电的设备的金属外壳直接放置于地面,此时设备与地面的阻抗,与二次侧的碰外壳端路线的对地容 ...
dqaq 发表于 2023-11-9 17:03 放置于地面是最理想情况。电气分隔供电的设备,通常是手持设备,或接地条件不明确的设备。
chaoxy119 发表于 2023-11-10 16:11 关于IT 和电气分隔,具体措施上接地与否,线路敷设是否绝缘的差异,一个是接地系统的一种型式,一个是防 ...
dqaq 发表于 2023-11-10 16:29 这是两个层面的问题。IT是系统接地形式,电气分隔是终端回路防护方式。我明白你的意思,就按你说的,就将 ...