账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16708|回复: 28

为什么防排烟风机只做短路保护

[复制链接]
发表于 2007-10-24 23:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为什么防排烟风机只做短路保护<BR>
     
发表于 2007-10-24 23:53:34 | 显示全部楼层

回复:为什么防排烟风机只做短路保护

<P>啊哟,每日一问啊。</P>
<P>各位大斑,这回有什么解释?</P>
<P>大家对年轻人要爱护些哦。</P>
发表于 2007-10-25 08:40:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-25 09:00:48 | 显示全部楼层

回复:为什么防排烟风机只做短路保护

而且当一用一备的情况下是允许过载保护的,避免其中一台故障引起配电盘内电路出问题,造成备用设备不能投入运行。
发表于 2007-10-25 11:47:18 | 显示全部楼层

回复:为什么防排烟风机只做短路保护

<P>规范中对消防设备的保护是要求只设短路保护,不设过负荷保护(但要求有过负荷时的报警信号)。</P>
<P>目的是避免过负荷时断电而造成更大的损失。</P>
     
发表于 2007-10-25 12:50:24 | 显示全部楼层

回复:为什么防排烟风机只做短路保护

<P>哈哈哈哈哈,楼上的哥几个,一人一句,还带联络的?</P>
<P>神了还。我打断一下。</P>
<P>这个分还得加啊?</P>
     
发表于 2007-10-25 22:28:49 | 显示全部楼层

回复:为什么防排烟风机只做短路保护

呵呵,说得直白一点也就是:扛不住(过载)也得继续扛下去,直至完成任务为止
     
发表于 2007-10-25 23:15:06 | 显示全部楼层

回复:为什么防排烟风机只做短路保护

扛不住还怎么扛啊?!
     
发表于 2007-10-26 22:20:33 | 显示全部楼层

回复:为什么防排烟风机只做短路保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-10-25 9:00:48</I>)的发言<BR>而且当一用一备的情况下是允许过载保护的,避免其中一台故障引起配电盘内电路出问题,造成备用设备不能投入运行。</DIV>
<P><BR><BR>wo班,风机没有备用的吧,只限水泵,</P>
<P>对于双速风机的问题,是不是普通风机回路的热继电器要求过载动作??诚班解释下</P>
发表于 2007-10-27 10:39:03 | 显示全部楼层

回复:为什么防排烟风机只做短路保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-26 22:20:33</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-10-25 9:00:48</I>)的发言<BR>而且当一用一备的情况下是允许过载保护的,避免其中一台故障引起配电盘内电路出问题,造成备用设备不能投入运行。</DIV>
<P><BR><BR>wo班,风机没有备用的吧,只限水泵,</P>
<P>对于双速风机的问题,是不是普通风机回路的热继电器要求过载动作??诚班解释下</P></DIV>

<P>严重顶楼上的,我也早就想弄明白这个问题了!!!<BR><BR></P>
     
发表于 2007-10-27 17:55:18 | 显示全部楼层

<P>对于双速风机的问题,是不是普通风机回路的热继电器要求过载动作??诚班解释下</P></DIV><BR>哈哈哈,黑子,图集里应该有,你分析图集不就完了?
     
发表于 2007-10-27 22:41:06 | 显示全部楼层

回复:为什么防排烟风机只做短路保护

<P><FONT size=2>很简单的问题被人复杂化 且越描越黑。</FONT></P>
<P><FONT size=2>4楼正解!</FONT></P>
<P><FONT size=2>对应规范:</FONT></P>
<P><FONT size=2>1、GB50054-95  第4.3.5条 突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。</FONT></P>
<P><FONT size=2>2、GB50055-93第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。</FONT></P>
     
发表于 2007-10-27 22:59:01 | 显示全部楼层

回复:为什么防排烟风机只做短路保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-10-27 22:41:06</I>)的发言<BR>
</FONT></P></DIV><BR>分的 更清楚不好吗?双速风机全不要过载保护?<BR>
     
发表于 2007-10-28 01:15:46 | 显示全部楼层

回复:为什么防排烟风机只做短路保护

黑子,你分析图集的做法了没?
     
发表于 2007-10-28 23:37:56 | 显示全部楼层

回复:为什么防排烟风机只做短路保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-27 22:59:01</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>
<P><FONT size=2></FONT></P><BR>分的 更清楚不好吗?双速风机全不要过载保护?<BR></DIV></DIV>
<P><BR>除了4、6楼之外 有灌水的 有答非所问的</P>
<P>没看到谁想分得更清楚<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则