官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
D800-1~8 发表于 2023-10-17 20:55 加蓄电池是一种简单的办法
树欲静而风不止 发表于 2023-10-18 08:49 照明负荷不大,我们都是直接把餐厅和厨房区域的照明用双切箱带
nihaoccs 发表于 2023-10-19 10:58 树总,现在有个问题啊,用消防的双切箱带餐厅和厨房的照明回路么? 普通照明是三级负荷
消防应急照明专题帖子汇总
nihaoccs 发表于 2023-10-17 21:16 请问,500平餐厅,是不是采用智能照明集中控制最方便?
,。?! 发表于 2023-10-19 11:15 可以直接 把普通照明定性为二级负荷,采用双电源,用非消防双切箱
ailum 发表于 2023-10-19 18:00 与智能照明控制没有直接关系,选1/5,1/10灯具从双电源照明配电箱接引电源即可;没有双电源这些灯具带蓄电 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页