账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12159|回复: 16

再发一帖,同样内容在网易供电配电也同时发布

[复制链接]
发表于 2007-10-22 11:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-22 13:03:21 | 显示全部楼层

回复:再发一帖,同样内容在网易供电配电也同时发布

<P>如果每天营业时间按照16小时(不一定准确),每月30天,则每月营业时间为480小时。11万度除之,则为计算负荷值(KW),为11万/480=230KW。</P>
<P>400KVA变压器即可。跟干或油关系不大</P>
     
发表于 2007-10-22 13:19:44 | 显示全部楼层

回复:再发一帖,同样内容在网易供电配电也同时发布

<P>哈哈哈,大鼻山可能上当了,大鼻山的做法是按照最大值选变压器了。</P>
<P>选干式或者油式的区别在于过载能力,老诚在这里可能也下了套。</P>
<P>我先占个坑,晚上再说我的意见。</P>
发表于 2007-10-22 15:15:00 | 显示全部楼层

回复:再发一帖,同样内容在网易供电配电也同时发布

<P>冷斑的分析有一定道理,且看看你的下回分解!</P>
<P>商场的负荷除空调外,照明占有很大比例,该商场的改造若采用节能灯具,则计算负荷又会有下降,</P>
<P>在设计时应考虑这个因素。</P>
 楼主| 发表于 2007-10-22 17:00:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-22 17:55:36 | 显示全部楼层

回复:再发一帖,同样内容在网易供电配电也同时发布

大概还需要项目规模、经营性质等作为参考才好,不能全凭电费数据
     
发表于 2007-10-23 01:04:50 | 显示全部楼层

回复:再发一帖,同样内容在网易供电配电也同时发布

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2007-10-22 15:15:00</I>)的发言<BR>
<P>冷斑的分析有一定道理,且看看你的下回分解!</P>
<P>商场的负荷除空调外,照明占有很大比例,该商场的改造若采用节能灯具,则计算负荷又会有下降,</P>
<P>在设计时应考虑这个因素。</P></DIV>
<P><BR>死了,大哥,你把我往绝路上逼了,我不说我的意见了。</P>
<P>楼下还有什么建议?</P>
发表于 2007-10-23 09:36:26 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>什么负荷密度和计算负荷都是理论算法,既然现在有实际用电量了,还有什么比这个更有说服力的吗?</P>
<P>既然楼主的工程是配电改造,而不是装修改造,就按照实际用电量来处理就行了。</P>
<P>至于裕量问题,可以与甲方协商,再做放大处理。</P>
发表于 2007-10-23 10:52:20 | 显示全部楼层

回复:再发一帖,同样内容在网易供电配电也同时发布

<P>这要看工程改造的范围,若仅限变压器就回到诚斑的问题,用油变还是用干变?</P>
<P>我是这样认为的:1、考虑过负荷能力,干变优于油变。2、考虑初期投资,油变优于干变。</P>
<P>3、考虑运行费用,应核对所选变压器的空载及负载损耗。4、总运行费用,根据电价综合考虑2、3项。</P>
<P>5、配电房的防火与布置,干变优于油变。</P>
     
发表于 2007-10-23 22:46:47 | 显示全部楼层

回复:再发一帖,同样内容在网易供电配电也同时发布

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-10-22 13:03:21</I>)的发言<BR>
<P>如果每天营业时间按照16小时(不一定准确),每月30天,则每月营业时间为480小时。11万度除之,则为计算负荷值(KW),为11万/480=230KW。</P>
<P>400KVA变压器即可。跟干或油关系不大</P></DIV><BR>大鼻山,16小时的取值,是不是按照两个台班?<BR>
     
发表于 2007-10-23 22:48:32 | 显示全部楼层

回复:再发一帖,同样内容在网易供电配电也同时发布

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-23 9:36:26</I>)的发言<BR>
<P><BR>板爷,您倒是给个说法啊。</P>
<P>比如:干变是多少,油变又是多少?<BR></P>
 楼主| 发表于 2007-10-24 08:55:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-24 13:21:36 | 显示全部楼层

回复:再发一帖,同样内容在网易供电配电也同时发布

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-10-24 8:55:33</I>)的发言<BR>认真读帖,非唯好学,实出对各位的敬仰。感谢各位。</DIV><BR><BR>老诚,有结果了没?
发表于 2007-10-25 13:37:38 | 显示全部楼层

回复:再发一帖,同样内容在网易供电配电也同时发布

<P>油变和干变的选择与其考虑过载能力,还不如考虑经济效益和安全因素。</P>
<P>油变过载能力是大些,但是能在过载情况下连续工作16个小时吗?</P>
<P>但如果是室外箱变,而且位置不在人员密集的地域,完全可以考虑油变呀。</P>
<P>容量的话,我认为大鼻山的计算有道理,但是选择400KVA,也未必大了些。变压器处集中补偿后功率因素0.9,230KW也就是255KVA,用315的,荷载率81%,而且是最大用电月份里。恐怕要合理些,是吧?</P>
     
发表于 2007-10-25 23:26:33 | 显示全部楼层

回复:再发一帖,同样内容在网易供电配电也同时发布

<P>板爷,大鼻山的计算应该是标准模式了。</P>
<P>不过,就过负荷而言,油变和干变在这里确实差别不是很大,老诚是在考虑别的问题的。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则