如果楼主的厂房的建筑规模达到了GB50016-8.4.1第1款的要求,而且是人员密集厂房,建议考虑设火警系统。
理由:虽然GB55037废止了GB50016的强条,但GB50016的条文并不是与GB55037矛盾,还是要按普通条文执行(消防审查文件规定应的条文也要满足才可以通过)。
且按照GB50016-8.4.1第1款条文说明的意思:主要考虑了该类建筑面积大、同一时间内人员密度较大、可燃物多,如果是人员密集厂房,则这几条条件基本上都符合。
如果不是上述情况,则不设置,除非甲方要求设置。
|
|