账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7093|回复: 16

[求助] 现在几十方的住宅首层商铺做应急照明不?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-13 14:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10. 1. 8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:
     1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;
     2 丙类仓库,高层仓库;
     3 公共建筑;


前段时间看到别家设计院的一个公厕图都做了应急照明,真的到了丧心病狂的地步。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-9-13 15:21:27 | 显示全部楼层
现在居然还有单位不做的
     
发表于 2023-9-13 15:51:06 | 显示全部楼层
黑咕隆咚掉粪坑里憋死怎么办。

点评

发绿光  发表于 2024-4-22 09:25
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-13 16:07:23 | 显示全部楼层
楼上的回复请严肃一点
讨论消防应急照明的,和非消防停电黑咕隆咚没关系。

另外题主引用的条文和表述的内容没有关系,
住宅服务网点设应急照明不是因为是公建,而是10.1.9条第1款有安全出口。
     
发表于 2023-9-13 16:36:39 | 显示全部楼层
楼主提法有问题,应该是疏散指示。按这个要求,商铺在门口走安全出口灯就可以了。
     
发表于 2023-9-13 17:44:01 | 显示全部楼层
编制组怕找不到门,给它上全,一个不落
     
发表于 2023-9-15 09:13:27 | 显示全部楼层
大于200方就做,小商铺两秒就跑出去了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-15 09:50:21 | 显示全部楼层
没有公共过道,直通室外<200可以不做。
     
发表于 2023-9-26 11:50:03 | 显示全部楼层
楼上两位的说法不符合规范要求。
10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:
    1 安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;
    2 观众厅、展览厅、多功能厅及其疏散口;
    3 建筑面积大于200m&#178;的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车(机、船)厅等人员密集的场所及其疏散口

1、注意:大前提说的是民用建筑,不是公共建筑,如果是后者的话直通户外的商业服务网点(有安全出口)是可以不设应急照明的。
2、第1款和第3款字面意思上是没有矛盾的。第3款要求大于200方的营业厅要设应急照明,这里头包括有安全出口的和非安全出口的疏散门,对于有安全出口的第1款无论规模多大都要设应急照明,有安全出口的更不用说了。

不过这里逻辑上说不过去:对于没有安全出口的190方的营业厅,因为是在建筑内部,疏散要求肯定比几十方直通户外的商铺疏散困难,前者可以不设应急照明而后者要设,有何道理?
是不是编织者认为“安全出口”就一定比“疏散出口”重要?
     
发表于 2023-9-26 14:37:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-9-26 14:40 编辑
wangguichao66 发表于 2023-9-26 11:50
楼上两位的说法不符合规范要求。
10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、 ...

这种情况下,其实无视51309,直接按55024,高于2.5m用B型自带电源灯具即可。商铺提供一个专用回路即可。从安全性角度,商铺内用电设备都是AC 220V,仅仅多几个应急灯具完全不会增加火灾时人身安全性隐患。当然这本来也是51309相关条文没法自圆其说的。
     
发表于 2024-4-22 08:42:49 | 显示全部楼层
砖家:我编写了,忘了还有商铺这种建筑。
     
发表于 2025-1-23 09:41:27 | 显示全部楼层
公共建筑:主要是指提供人们进行各种社会活动的建筑物,其中包括: 行政办公建筑:机关、企事业单位的办公楼。 文教建筑:学校、图书馆、文化宫等。 托教建筑:托儿所,幼儿园等。 科研建筑:研究所、科学实验楼等。 医疗建筑:医院、门诊部、疗养院等。 商业建筑:商店、商场、购物中心等。 观览建筑:电影院、剧院、购物中心等。 体育建筑:体育馆、体育场、健身房、游泳池等。 旅馆建筑:旅馆、宾馆、招待所等。 交通建筑:航空港、水路客运站、火车站、汽车站、地铁站等。 通讯广播建筑:电信楼、广播电视台、邮电局等。 园林建筑:公园、动物园、植物园、亭台楼榭等。 纪念性的建筑:纪念堂、纪念碑、陵园等。 其他建筑类:如监狱、派出所、消防站。
     
发表于 2025-1-23 11:23:41 | 显示全部楼层
AutoCAD2020 发表于 2024-4-22 08:42
砖家:我编写了,忘了还有商铺这种建筑。

不光是商铺。建筑物的首层很特殊,常常很多房间可以直接通向室外。通向室外的门都是安全出口,如果按照规范条文,这些地方都应安装出口标志。
     
发表于 2025-1-26 09:52:37 | 显示全部楼层
dong_bodb 发表于 2025-1-23 09:41
公共建筑:主要是指提供人们进行各种社会活动的建筑物,其中包括: 行政办公建筑:机关、企事业单位的办公 ...

请教农民集聚点、农民自建房属于什么建筑,另外这些建筑分类是哪本规范上的?本人不是建筑专业的,就是想扩展下知识面。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则