民规GB51348-2019 3.2.11.3当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电;
这一条为什么必须是双重电源供电。如果2路高压2台变压器,变压器低压侧设有母联开关,从任一低压母线单回路供电,如果低压出线断路器或低压电缆故障,2路高压无论是双重电源还是双路电源,二级负荷都会失电。如果是双回路高压没电,即使是从每台变压器各取一路低压末端互投,那二级负荷也是没电。所以这个双重电源对二级负荷有什么意义? |
|