账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12585|回复: 24

[求助] 请教各位老师,630kVA变压器带两台280kW冷水机组问题。

[复制链接]
     
发表于 2023-9-7 16:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    请教各位老师,630kVA变压器带两台280kW冷水机组。若两台机组错峰启动,变压器能否带动这两台机组?
     
发表于 2023-9-7 17:35:59 | 显示全部楼层
都不用算启动的问题,就算负荷率,您觉得可行么?
     
发表于 2023-9-7 17:49:18 | 显示全部楼层
这变压器估计得着火,太难了
     
发表于 2023-9-7 17:56:11 | 显示全部楼层
哎!kW与kVA的关系,自己不会算一下吗!
     
发表于 2023-9-7 18:59:27 | 显示全部楼层
这台变压器估计要火
     
发表于 2023-9-8 09:00:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-10 14:50 编辑

哎!
这类需要计算的问题建议还是别拿到论坛来啦。

如果是自己对计算过程参数选取或者计算结果有疑问的,
拿到论坛里探讨/请教一下倒是不错。
如果选取630kVA变压器是你计算的结果,
那也要把计算条件全部给出来,才好让别人分析你的计算过程问题出在哪里。

     
发表于 2023-9-8 10:10:12 | 显示全部楼层
冷水机组具体参数要有,比如冷水机组各个功能部件功率。单看整体是不行的。
     
发表于 2023-9-8 10:27:28 | 显示全部楼层
如果变压器不带其他设备,应该没问题。
     
发表于 2023-9-10 14:03:33 | 显示全部楼层
只带这两台负荷,看已经启动的负荷有没有接触器什么,没有就没有问题
     
发表于 2023-9-10 17:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
工厂里经常就这么用,没啥问题。
冷水机和多联机空调还是不太一样。稳态电流小一些

之前有个项目类似,设计搞了1000的变压器,后来用户换成了630的,把1000的改到其他厂房用
     
发表于 2023-9-10 20:39:53 | 显示全部楼层
280*2/0.8=700
700/630=1.11111
稳定过载运行变压器阳寿和甲方阳寿还用工人阳寿你猜猜看谁先到点??
     
发表于 2023-9-10 20:41:31 | 显示全部楼层
verxiaopeng 发表于 2023-9-7 18:59
这台变压器估计要火

工人:这不是技术局这是阳寿局
     
发表于 2023-9-10 20:48:20 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-8 09:00
哎!
这类需要计算的问题建议还是别拿到论坛来啦。

没发现已经不用别的参数了吗?
     
发表于 2023-9-10 21:17:26 | 显示全部楼层
在不清楚电动机功率因数、实际运行负载率(或者需要系数)、启动方式和运行方式等条件的情况下,不建议贸然得出结论。

根据现有资料,题主的变压器容量大概率不在规范要求的经济负载率范围内,
但是不是就不够经济,还是要根据电价、使用情况进行全寿命经济分析才能有可信结论。

至于是不是能正常启动,还要看启动方式,采用变频启动的话还是有可能的,
当然,最终还是要知晓全部计算条件、经过启动计算认定。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则