[问题探讨] 关于断路器动作电流的困惑

[复制链接]
     
发表于 2023-9-6 08:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师:GB50054-2011第6.3.3条有两个公式,
公式一:IB≤IN≤IZ
公式二:I2≤1.45IZ
对于塑壳断路器,IN=IR,I2=1.3IR=1.3IN,那么对于塑壳断路器来说,公式二就变成1.3IN≤1.45IZ,即0.9IN≤IZ,则与公式一的IN≤IZ不符,怎样解释?
对于微断,没有IR,I2=1.45IN,公式二就变成1.45IN≤1.45IZ,即IN≤IZ,则与公式一的IN≤IZ完全一致

问题就是塑壳断路器了,应按0.9IN≤IZ呢还是按IN≤IZ呢?该如何理解?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-9-6 08:47:12 | 显示全部楼层
如果满足  In<=Iz了,那么0.9In 不就必定<=Iz了吗。。
公式一满足,公式二必满足。
这还有什么纠结的呢。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-9-6 08:50:07 | 显示全部楼层

老师你好,是啊,那公式二岂不是变为多余了吗?规范不会定一个无意义的公式吧。
     
发表于 2023-9-6 09:20:28 | 显示全部楼层
对于断路器来说,公式2无意义,只要是采用符合国标的断路器必然满足;但是规范措辞可是过负荷保护电器,虽然断路器是最常用的,但不代表他是唯一的。
     
发表于 2023-9-6 09:23:50 | 显示全部楼层
这是王老在低压电气装置的设计安装和检验 第三版 [王厚余 编著] 中的说明,希望对您有所帮助
4.png
3.png
2.png
1.png

点评

谢谢分享  发表于 2024-11-24 10:25

评分

参与人数 2E币 +5 收起 理由
liuex + 3 看书真细致!
鹦鹉好烦猫 + 2 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2023-9-6 09:27:06 | 显示全部楼层
鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 08:50
老师你好,是啊,那公式二岂不是变为多余了吗?规范不会定一个无意义的公式吧。

确实,大家往往用不到,似乎很多余。

假如你用熔断器呢。是不是就用得上了?其实说起来断路器其实是制造厂把这个式子融到制造标准里了,所以其实也在受此公式的约束。

也不要叫我老师,我的水平远达不到老师的水平。比如说公式二的意义,我还不能完全理解。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
鹦鹉好烦猫 + 2 赞一个!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2023-9-6 09:41:32 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-9-6 09:20
对于断路器来说,公式2无意义,只要是采用符合国标的断路器必然满足;但是规范措辞可是过负荷保护电器,虽 ...

版主你好,公式二确实是针对过负荷保护器,当然也包括熔断器,我的理解是:当使用断路器作为过负荷保护器时,那么断路器的IN首先必须要≤IZ,其次,断路器的保护特性还要满足动作电流≯1.3IN才行,这时,断路器的整定过载延时动作电流IR(或者IN)就有可能略小于负载最大电流IZ,这种情况其实会出现。
     
 楼主| 发表于 2023-9-6 09:46:27 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-9-6 09:23
这是王老在低压电气装置的设计安装和检验 第三版 [王厚余 编著] 中的说明,希望对您有所帮助

非常感谢轻舟老师的解惑,我再好好学习一下!
     
 楼主| 发表于 2023-9-6 09:55:21 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-9-6 09:27
确实,大家往往用不到,似乎很多余。

假如你用熔断器呢。是不是就用得上了?其实说起来断路器其实是制 ...

谢谢你对于这条公式的释义,我好好理解一下。
     
发表于 2023-9-6 09:56:21 | 显示全部楼层
鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 09:41
版主你好,公式二确实是针对过负荷保护器,当然也包括熔断器,我的理解是:当使用断路器作为过负荷保护器 ...

没看懂你最后一句话的意思
     
 楼主| 发表于 2023-9-6 10:06:16 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-9-6 09:56
没看懂你最后一句话的意思

我的意思就是可能会出现IB<=I2<=IZ 的情形,这是断路器就不起保护作用了。
     
发表于 2023-9-6 10:06:19 | 显示全部楼层
鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 09:41
版主你好,公式二确实是针对过负荷保护器,当然也包括熔断器,我的理解是:当使用断路器作为过负荷保护器 ...

啊,我大概好像知道点你的意思了,你区分了In(额定)和Ir(反时限整定),是这意思吗?注意公式里的In定义为断路器额定或整定,也就是你断路器脱扣器是不可调节的,公式里的In为脱扣器额定,如果你脱扣器是可调节型的,公式里的In为反时限整定电流值。

看断路器制造标准里的要求
QQ截图20230906095935.png

     
 楼主| 发表于 2023-9-6 10:23:02 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-9-6 10:06
啊,我大概好像知道点你的意思了,你区分了In(额定)和Ir(反时限整定),是这意思吗?注意公式里的In定 ...

是的,当断路器为可调型,IN=IR=脱扣器整定电流,脱扣器约定动作电流=1.3IR(IN),当断路器为不可调型,无IR,IN=脱扣器整定电流,脱扣器约定动作电流=1.45IN.
     
发表于 2023-9-6 10:31:45 | 显示全部楼层
鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 10:23
是的,当断路器为可调型,IN=IR=脱扣器整定电流,脱扣器约定动作电流=1.3IR(IN),当断路器为不可调型, ...

不是,我怎么又看不懂了呢?你如果是塑壳,可调不可调都是约定动作1.3倍啊,怎么还出来可调1.3不可调1.45了呢?
     
发表于 2023-9-6 10:39:29 | 显示全部楼层
两个公式都要满足。就单个回路而言,两个公式中,In或者楼主说的Ir(针对可调断路器)只取一个值。