账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22794|回复: 42

[问题探讨] 通用规范中线缆明敷和暗敷概念

[复制链接]
     
发表于 2023-8-31 16:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,什么属于线缆明敷,什么是线缆暗敷?应用场合如《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022 2.0.14 "宿舍和旅馆内明敷设的电气线缆燃烧性能不低于B1"

个人认为利用埋在暗敷是直接暗敷在墙、砼墙、楼地面、及顶板砼、水泥砂浆或砼保护层内(穿管或直埋)的线缆。
其他敷设形式不管走电缆沟、吊顶,挂墙等,无论穿管、走线槽等都属于明敷?
    对不呢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-8-31 18:09:42 | 显示全部楼层
只在JGJ242-2011第6.4.3条的解释看到有说明。解释内容:明敷线缆包括电缆明敷、电缆敷设在电缆梯架里和电线穿保护导管明敷

点评

谢谢您的解释。我之前确实还没找到依据  发表于 2023-8-31 22:59
     
发表于 2023-8-31 21:40:18 | 显示全部楼层
现在连明敷暗敷都到了需要解释的地步了吗??
     
 楼主| 发表于 2023-8-31 22:19:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 yy1980 于 2023-8-31 23:15 编辑
x01oct 发表于 2023-8-31 21:40
现在连明敷暗敷都到了需要解释的地步了吗??

  XO老师,先别生气好不呢?如果您在哪个国家电气标准中看到过电缆明敷,暗敷的定义,不妨提供一下明敷和暗敷的概念其实很容易引起歧义,但这两个名词还常在电气规范中出现,而且歧义会影响大家的判断,个人认为进行一下定义还是有必要的。
     比如,是电缆隐藏在管子立面,藏在桥架里面是明,还是暗?如果按词汇的顾名思义应是暗,但在电气规范里面很多人理解是“明”,但如果是专业小白又如何理解呢?这个是不是容易误解的概念?个人觉得规范给一个定义不算过分吧
    您看《消防水规》里的术语:消防水源   消火栓系统   消防水池   高位消防水箱   静水压力。。。     再看《烟规》自然排烟,挡烟垂壁。。。这些在“专业人”认为更“小白”的问题,规范不是也给了一个定义么?

     我虽然做专业多年,但从不惧怕把自己专业上的困惑甚至小白的问题“展示”于人,并不怕大家笑话,其实不正是一种优良的专业品格么?怎么就惹您生气了呢

     
发表于 2023-9-1 08:27:02 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-8-31 22:19
XO老师,先别生气好不呢?如果您在哪个国家电气标准中看到过电缆明敷,暗敷的定义,不妨提供一下{:1_47 ...

并不是生气,而是感叹!!

现在规范中的一些用语已经到了技术人员不敢自己理解,反而是需要到处找出处的境地了。。。

明敷可以自己去根据文字字面意思去理解,也可以根据规范条文怎么用的去辅助理解,当然也可以去查所谓的规范定义。一个规范条文,要是所有词汇必须逐字有解释才行的话,这难道不是技术人员的一种悲哀么?
就算是法律条文,也没有逐字解释的吧?

明敷,可以是电缆本身,也可以是电缆的保护管或者槽盒。

你纠结明敷暗敷的定义。。。那即便是有了定义,我估计在非承重墙体空腔内敷设,也还是会纠结这到底是明敷还是暗敷


VeryCapture_20230901082249.jpg

相比明敷暗敷,我还想问啥叫“正常环境”呢,

     
发表于 2023-9-1 08:38:23 | 显示全部楼层
这个问题本质上不在于明敷、暗敷的定义,而在于有的规范不恰当地运用了这个术语,导致原本很明确的说法,又延伸出了歧义。比如楼主所举的例子,如果用“无结构保护层敷设”之类的用语,可能就不会有歧义了。
     
发表于 2023-9-1 08:40:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-9-1 08:45 编辑

专业技术文件不可能对所有用语进行定义。反过来看,规范对关键问题的表述,应该尽量避免使用无严格定义或无法严格定义的用语。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-1 09:33:55 | 显示全部楼层
明敷和暗敷在防火方面考虑的要素主要有两点:阻燃(耐火)性能和烟气毒性。

对于阻燃性能,有结构保护层肯定比明敷要好(GB55025条文说明说的也是这一方面)。

但对于烟气毒性问题,比如穿金属管布线,不管明敷暗敷(当然暗敷烟气会产生的比较晚一下),烟气总是从线管有关接口孔隙(配电箱、插座等)散发出来,只要用电点位没有变化实际上烟气散发的点也是一样的,所以个人有点怀疑暗敷可以不用低烟无卤线缆的合理性。

赞成dqaq大神观点,规范管好技术要求就行了,技术措施除了少量特别重要暂时没有替代选项的技术措施外,让设计师自己把控。别把设计师都当小白对待,什么内容都要规范定死。

     
发表于 2023-9-1 09:35:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-31 21:40
现在连明敷暗敷都到了需要解释的地步了吗??

没办法啊,现在各种名词术语不统一,或者编规范的人没注意。

还有GB55024-2.0.3条文解释里面的配电柜控制柜参照执行,配电箱不是配电柜。认真起来讨论就需要个明确定义了。
     
 楼主| 发表于 2023-9-1 09:49:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 yy1980 于 2023-9-1 10:01 编辑

   感谢X01老师的热情跟帖,同意daaq,wangguichao66大神的的意见。
   其实,连我等工作上20年的行内人都容易产生歧义,何况刚出来工作的设计师呢。
   在我引用规范《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022 2.0.14 "宿舍和旅馆内明敷设的电气线缆燃烧性能不低于B1"的此处,如果理解不一,产生的设计后果自然不一,对设计经济性、设计的规范性会产生一定的影响。
   如认为隐藏在吊顶内穿管时暗敷,那电缆选择自然可以选B2燃烧性能,和规范制定条文的初衷相违背,或可能产生非常严重的火灾后果。用“细思极恐”几个字甚至也没啥。
    引用daaq大神的一句话,规范”应该尽量避免使用无严格定义或无法严格定义的用语“。此处正是规范所范的毛病,而且可能因为歧义产生严重后果的毛病。    发此贴并非”无病呻吟“
     
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-9-1 09:52:18 | 显示全部楼层
实际上我本人发此贴之目的有点自问自答的概念在里面,希望引起行内人士的重视,避免规范的不严谨性让设计师产生歧义。
     
发表于 2023-9-1 10:42:29 | 显示全部楼层
现在电气已经犯了之前法律专业出现的问题了。
所谓名词定义是在拿另一些名字来解释。
最后只是在浪费时间。
     
发表于 2023-9-1 11:24:13 | 显示全部楼层
其实写规范的人有时候就不严谨,体现什么精神更不好说。有疑惑就问是好习惯,大家交流,共同进步。
     
发表于 2023-9-1 11:54:57 | 显示全部楼层
2楼给出的规范解释最有意思,用明敷来解释明敷,其实就不是在解释明敷,而是在解释包含范围。

     
发表于 2023-9-1 11:58:46 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-9-1 09:49
感谢X01老师的热情跟帖,同意daaq,wangguichao66大神的的意见。
   其实,连我等工作上20年的行内人都 ...

不要瞎带,吊顶内穿管敷设不可能算暗敷,乱搞歧义没有必要!!

我是特别反对选择电缆的燃烧性能看敷设区域的,一条电缆可能经过很多区域,咋的?还可以换来换去的?

从变配电室出来,经过地下机房区,地下常有人停留的场所,最终去地上办公区。。。。准备用啥级别的?在不同区域之间设转换箱么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则