树欲静而风不止 发表于 2023-8-30 14:20 高低接闪带不需要连接
3343 发表于 2023-8-30 14:37 老师请问 那与主楼贴邻的处要怎么处理呢(在高层保护范围里的话) 是再做一圈接闪带么 还是不做处理 直 ...
jerknight 发表于 2023-8-30 15:15 主楼与裙楼端头总有共用柱子吧 你这个肯定做了引下线 裙楼接闪带直接连接这个引下线所在的柱子不就成一体 ...
3343 发表于 2023-8-30 15:19 嗯 这个肯定能满足 主要是不知道高处和低处接闪器需不需要再另外连在一起 我记得好像有这方面的要求 可能 ...
消防应急照明专题帖子汇总
waaanaga 发表于 2023-8-30 16:27 若是裙房屋顶面积不大的话,塔楼的防雷也是能够保护到裙房。裙房也是可不做接闪带。
libocai 发表于 2023-8-31 09:45 高层和裙房的接闪带不用专门的直接连接,但可以通过柱子内的专用引下线连接。 对于人员通过较多通道和区域 ...
3343 发表于 2023-8-31 10:07 那顶层露天餐厅这种 岂不是没办法处理么 我之前有个体育馆的屋面有造型 就是用暗敷 然后当时沟通了特别久 ...
libocai 发表于 2023-8-31 11:27 上人屋面板内的接闪带是可以暗敷啊。