账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11544|回复: 15

[求助] 住宅小区的弱电管线预留

[复制链接]
     
发表于 2023-8-28 11:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个住宅小区,30栋住宅,全部为多层建筑,无地下室。
请问这种情况,室外弱电导管如何预留?根数如何确定?
现在都是采用光纤,外径都不大,单孔大管用来穿啥线的?
     
发表于 2023-8-28 12:49:34 | 显示全部楼层
可以参考 GB51348-2019 表26.2.8。
     
发表于 2023-8-28 14:47:48 | 显示全部楼层
弱电没有一根线一根管的要求,所以你做单孔大管和梅花管或者方格栅管都可以。

但是我之类进楼的管子,通常用金属管,不会用塑料管,因为要做止水钢板
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-28 16:33:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-28 14:47
弱电没有一根线一根管的要求,所以你做单孔大管和梅花管或者方格栅管都可以。

但是我之类进楼的管子,通 ...

你说的是进户那里吧?我这里说的是小区室外管网。
按照GB 50846-2012第3.2.3条规定,每条光缆应单独占一个管孔。
     
发表于 2023-8-29 08:07:03 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-8-28 16:33
你说的是进户那里吧?我这里说的是小区室外管网。
按照GB 50846-2012第3.2.3条规定,每条光缆应单独占一 ...

喔噻。。。真的有这种莫名其妙的规定啊。。。。
     
发表于 2023-8-29 09:01:30 | 显示全部楼层
这个地下通讯管道“每一条光缆应单独占用多孔管的一个管孔或单孔管内的一个子管”也还算合理,
因为住宅要求不少于三家运营商接入,
每个运营商单独一个管孔也是有必要的,
再说每根光缆一个管孔维护方便。
发表于 2023-8-29 09:15:28 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-29 09:01
这个地下通讯管道“每一条光缆应单独占用多孔管的一个管孔或单孔管内的一个子管”也还算合理,
因为住宅要 ...

实际实施起来比较困难,从小区弱电机房,到每个单元预留三个管子,干线处得多少管子
     
发表于 2023-8-29 09:28:13 | 显示全部楼层
小区的电气总图我们反正是不画,画了也没用,强电归大爷管,弱电归三大爷管。
     
发表于 2023-8-29 09:36:56 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-29 09:01
这个地下通讯管道“每一条光缆应单独占用多孔管的一个管孔或单孔管内的一个子管”也还算合理,
因为住宅要 ...

我始终觉得,规范解决能不能的问题,设计师解决好不好的问题。

每根光缆一个管孔维护方便,所以就只能一管控一根光缆么?穿2根对安全有什么影响?
     
发表于 2023-8-29 09:47:01 | 显示全部楼层
三家运营商接入,但总管网也只会敷设一次。
     
发表于 2023-8-29 09:52:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-29 09:36
我始终觉得,规范解决能不能的问题,设计师解决好不好的问题。

每根光缆一个管孔维护方便,所以就只能 ...

上面帖子说了主要原因是三家运营商的设备和管线要相对独立,
不同运营商存在竞争关系,
不排除现场工作人员会借机损毁对方设备和光缆(早些年在现场真见过)。
如果是同一运营商或者建设方布线的光缆的确穿2根问题不大。
     
发表于 2023-8-29 13:23:10 | 显示全部楼层
单体建筑入户我都建议施工方做pe管子,防水处理好就行。图纸我写钢管。
     
发表于 2023-8-29 13:24:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-29 09:15
实际实施起来比较困难,从小区弱电机房,到每个单元预留三个管子,干线处得多少管子

只有入户三根管子,管网里走的时候是多孔管,所以出线还可以接受
     
发表于 2023-8-29 14:16:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-29 09:36
我始终觉得,规范解决能不能的问题,设计师解决好不好的问题。

每根光缆一个管孔维护方便,所以就只能 ...

穿几根也没啥影响,老小区改造的时候 也没见增加这么多管

     
发表于 2023-8-29 15:46:53 | 显示全部楼层
我是坚决赞同一管一根的。我这里原来电信、移动、铁通、网通都来安线路,先是网线,几年后又光纤,光纤的时候是联通了,竖井里还有设备。就门前预留那一圈长度的地方,后面来的有的钉子直接打破原来的线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则