其实从GB50016到GB55037(同一编制班底),消防专用回路供电和应急照明由所在防火分期消防电源供电的说法一直没有变化过。GB50016第10.1.6条强调“消防用电设备应采用专用的供电回路”,其10.1.8条文说明“对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱”,只是在GB55037实施前,消防应急照明设计大家认为应从新从专按照GB51309(与GB50016不同的编制班底)执行,部分地区消防答疑也支持这一种做法。
GB55037否定了GB51309的做法,消防应急照明配电再次走回老路。
|
|