账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1611|回复: 8

[求助] 上人屋面

[复制链接]
     
发表于 2023-8-15 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上人屋面配电箱电缆如何施工,水箱间到电井有一段距离,是电缆套SC钢管还是做桥架引过去?
     
发表于 2023-8-15 16:22:58 | 显示全部楼层
如果屋顶用电设备不多,我一般在下层桥架敷设,到水箱间下方,穿管上
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-8-15 16:28:31 | 显示全部楼层
线路少就钢管,线路多就桥架
发表于 2023-8-15 16:29:46 | 显示全部楼层
反正都是明敷,如果经常过人的地方可以做个桥
     
 楼主| 发表于 2023-8-15 16:31:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-15 16:28
线路少就钢管,线路多就桥架

线管很少,就水箱间照明配电箱和稳压泵配电箱到电井,穿SC钢管涂防火涂料就行了
     
发表于 2023-8-16 10:24:45 | 显示全部楼层
我习惯屋顶还是做桥架。不过可以小些
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-16 17:31:33 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-8-16 10:24
我习惯屋顶还是做桥架。不过可以小些

照明配电箱和稳压泵配电箱没必要分别做桥架了 功率就三四千瓦
     
发表于 2023-8-16 17:37:52 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-16 17:31
照明配电箱和稳压泵配电箱没必要分别做桥架了 功率就三四千瓦

我不用管的原因是怕有S13直接给管子锯了。毕竟这年头大哥太多
     
 楼主| 发表于 2023-8-16 21:54:29 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-8-16 17:37
我不用管的原因是怕有S13直接给管子锯了。毕竟这年头大哥太多

哈哈哈哈哈哈 笑死了 是啊  这年头啥人都有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则