账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4949|回复: 9

[求助] 水专业提资水泵(两用一备)。都是80KW以上的,如何启泵?

[复制链接]
发表于 2023-8-14 11:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水专业提资水泵(两用一备,都是80KW以上的,如何启泵?
《16D303-3 常用水泵控制电路图》图集上没有参考,两用一备的星三角降压启泵图集.
     
发表于 2023-8-14 11:29:47 | 显示全部楼层
自耦减压启动  这玩意我没用过,见的也少。
     
发表于 2023-8-14 11:41:40 | 显示全部楼层
星三角降压启泵,控制回路是一样的,只不过主回路开关、接触器、热继电器重新选定即可。
     
发表于 2023-8-14 12:33:49 | 显示全部楼层
问题模糊不清。首先搞清电源情况,若电源容量足够,可以全压直接启动。若电源容量不够,再考虑是星三角或自耦降压启动,或变频启动。。
     
发表于 2023-8-14 13:47:56 | 显示全部楼层
正常引用水泵图集即可,厂家深化设计。
     
发表于 2023-8-14 14:04:09 | 显示全部楼层
厂家配套控制柜不就解决了
     
发表于 2023-8-14 14:45:17 | 显示全部楼层
消防泵若要降压启动,基本都是星三角。其它泵基本结合工艺变频启动。
     
发表于 2023-8-14 14:51:44 | 显示全部楼层
上级容量够大就直启,不够就星-角启动
发表于 2023-8-14 15:02:33 | 显示全部楼层
现在生活泵,基本上都是变频的
     
发表于 2023-8-14 15:19:21 | 显示全部楼层
想省事了就电源配好,后面控制箱厂家配套
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则