账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6472|回复: 9

[求助] 请教关于配电室高度的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-8-12 11:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,我看到这个帖子里大家在讨论配电室高度时,都加上了电缆沟的高度,这是为何,电缆沟不都是在地下吗?http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18849-1-1.html
     
发表于 2023-8-12 12:28:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-12 12:43 编辑

变配电房电缆沟是在楼面上砌筑的(不管结构降不降板),
所以变配电房净高要把电缆沟考虑进去。
如果是地面可以向下挖做电缆沟的,
那种从地面算起的配电房净高可以不考虑电缆沟高度。

     
 楼主| 发表于 2023-8-12 18:48:24 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-12 12:28
变配电房电缆沟是在楼面上砌筑的(不管结构降不降板),
所以变配电房净高要把电缆沟考虑进去。
如果是地 ...

哦,谢谢王老师,请问下您说的结构降板是什么意思?
     
发表于 2023-8-12 22:16:13 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-8-12 18:48
哦,谢谢王老师,请问下您说的结构降板是什么意思?

属于民用、工业两大板块的差异。

经常做工业项目的,通常不涉及降板。
没有地下室,配电房在一层,下面就是土,挖坑、绑钢筋、浇混凝土,完工。



民用项目,住宅、商业、综合体、学校、医院,基本都有地下室,
变电所不位于底层。下面有地下室,怎么施工电缆沟呢,怎么挖坑
简单做法就是先浇一块平的大底板,然后把沟像垒积木一样垒出来。
楼板荷载是大的。

发表于 2023-8-14 08:57:35 | 显示全部楼层
现在民用院,连室外一层的变电所,都不采用挖沟的方式,而是采用像楼上说的方式来搞
     
发表于 2023-8-14 09:17:49 | 显示全部楼层
像绿地,车库层高3.6m,极限3.4m,你不挖坑你怎么做呢?
     
发表于 2023-8-14 09:51:29 | 显示全部楼层
主要做着这个东西大部分环境都是地下室。降板或者下挖空间有限所以只有考虑层高解决。如果是单层独立变电,所在地势什么考虑上也没有多少下挖空间
     
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:51:57 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-12 22:16
属于民用、工业两大板块的差异。

经常做工业项目的,通常不涉及降板。

非常感谢,您说的很清楚、明白!
     
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:53:22 | 显示全部楼层
感谢大家的回复!
     
发表于 2023-8-15 08:49:05 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-12 22:16
属于民用、工业两大板块的差异。

经常做工业项目的,通常不涉及降板。

图集老师,有现场照片吗?缺乏直观的感受。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则