账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16383|回复: 26

[求助] 大型设备自带控制箱前面需要加隔离开关吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-9 11:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lh19930615 于 2023-8-9 13:11 编辑

某工厂设备,变电所为独立变电所,大型生产设备功率在200~600kw,目前设计是变电所出线直接到设备控制柜上面。现在甲方要求,为了检修安全,需要在车间现场增加隔离开关,这个要求应该是合理的!现在有个问题,现在的隔离开关安装在哪里,能放在设备控制柜上面吗?可以专门做一个隔离柜,安装各个设备的隔离开关吗?
如图:各回路控制箱设备自带,有的和设备是一体的,虚线内几个隔离开关合在同一面动力柜里面,不做电能分配,相当于一个集中隔离柜,是否可行
微信图片_20230809130859.png
发表于 2023-8-9 14:24:02 | 显示全部楼层
如果这样做,进出线电缆不好搞
发表于 2023-8-9 14:27:30 | 显示全部楼层
不如每个控制箱旁增加一个隔离开关箱,还不会搞错回路
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-8-9 14:31:19 | 显示全部楼层
其实应该看看控制箱里面是否有隔离措施,检修设备应该是安全的,否则所有的控制箱都要增加隔离开关,一台风机都要增加
发表于 2023-8-9 14:31:54 | 显示全部楼层
大型设备搞,难道小型设备不搞?
     
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:52:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 14:31
大型设备搞,难道小型设备不搞?

是这样的,小型设备在车间做了动力柜,最二次配电,所以检修起来就方便些,大型设备从变电所直接到设备的,想着如果要检修,要去变电所拉闸就比较麻烦,所以业主的意思是在车间设置个隔离开关,这样方便。我也想着在控制箱旁边增加,但是不知道有没有地方装
     
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:54:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 14:24
如果这样做,进出线电缆不好搞

电缆从柜子上面进线,然后玩一圈再走到桥架里面去,是比较别扭,我也倾向于在控制柜边上做个隔离开关
发表于 2023-8-9 15:17:46 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-8-9 14:54
电缆从柜子上面进线,然后玩一圈再走到桥架里面去,是比较别扭,我也倾向于在控制柜边上做个隔离开关

12根185的电缆,不好进出线
     
 楼主| 发表于 2023-8-9 15:24:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 15:17
12根185的电缆,不好进出线

那就适当做少一点,分成4个或者3个开关一个柜子,多做两个这样可行吗
发表于 2023-8-9 15:33:14 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-8-9 15:24
那就适当做少一点,分成4个或者3个开关一个柜子,多做两个这样可行吗

这样好一些
     
发表于 2023-8-9 16:33:06 | 显示全部楼层
肯定不用,控制柜有断路器也能通断,这样做多此一举!
     
发表于 2023-8-9 16:37:06 | 显示全部楼层
还增加线路断点,电缆线路也绕
     
发表于 2023-8-9 16:42:01 | 显示全部楼层
设备自带的控制箱里面不做隔离?
正规厂家应该做的。
     
发表于 2023-8-9 16:52:12 | 显示全部楼层
至少做个带隔离的断路器吧,整这么多隔离还集中做感觉不太现实
     
 楼主| 发表于 2023-8-9 17:34:17 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2023-8-9 16:42
设备自带的控制箱里面不做隔离?
正规厂家应该做的。

厂家自带的应该有,但是甲方就想加,认为不安全
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则