账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16507|回复: 27

[问题探讨] 请问:多层住宅楼梯间,用设疏散照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-8 21:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:多层住宅楼梯间,用设疏散照明吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-8-8 22:00:49 | 显示全部楼层
按GB55037-2022-10.1.9条,.....民用建筑....疏散楼梯间应设置疏散照明。百度一下,民用建筑是指非生产性的居住建筑和公共建筑,是由若干个大小不等的室内空间组合而成的;而其空间的形成,则又需要各种各样实体来组合,而这些实体称为建筑构配件。一般民用建筑由基础、墙或柱、楼底层、楼梯、屋顶、门窗等构配件组成,如住宅、写字楼、幼儿园、学校、食堂、影剧院、医院、旅馆、展览馆、商店和体育场馆等。如此,按GB55037-2022-10.1.9条,.....民用建筑....疏散楼梯间应设置疏散照明。多层住宅楼梯间,也应该设疏散照明了。不知理解的对不对?
发表于 2023-8-9 08:32:44 | 显示全部楼层
其实之前的新民规13.2.3就提到过,敞开楼梯间设置疏散照明,我们一直也没有执行
发表于 2023-8-9 09:07:42 | 显示全部楼层
现在是个建筑都设。
     
发表于 2023-8-9 09:18:13 | 显示全部楼层
新规不也说不用设置应急照明吗但是地下室要设置
     
发表于 2023-8-9 09:23:32 | 显示全部楼层

门卫 独立的公厕、垃圾站 啥的 还是可以不要的。
     
发表于 2023-8-9 09:30:01 | 显示全部楼层
唯一建筑不需要设置就是那种古老的联排办公室,单层,每间小于200,并且直通室外。
     
发表于 2023-8-9 09:33:30 | 显示全部楼层
这点就是GB55037相对GB50016的改变。
GB50016 要求一类高层住宅疏散照明加疏散指示灯。    二类高层住宅设疏散照明,可不设指示灯。 多层什么都不设。
GB55037 要求一类高层住宅疏散照明加疏散指示灯。    二类高层住宅设疏散照明加疏散指示灯。 多层住宅设疏散照明,可不设指示灯。
     
发表于 2023-8-9 09:39:47 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-8-9 09:33
这点就是GB55037相对GB50016的改变。
GB50016 要求一类高层住宅疏散照明加疏散指示灯。    二类高层住宅设 ...

哪一条说多层要做照明的啊,指示也没看见要做啊。学习一下
     
发表于 2023-8-9 09:52:10 | 显示全部楼层
如果这种建筑属于火灾发生缓慢的场所,可以不设
     
发表于 2023-8-9 09:58:08 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-8-9 09:23
门卫 独立的公厕、垃圾站 啥的 还是可以不要的。

请问,"门卫 独立的公厕、垃圾站"规范中有明确条文排除这几个了吗,还是说把它们按火灾发展缓慢的场所处理,所以可不设置?
     
发表于 2023-8-9 09:59:58 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-8-9 09:58
请问,"门卫 独立的公厕、垃圾站"规范中有明确条文排除这几个了吗,还是说把它们按火灾发展缓慢的场所处 ...

我们这电气设计行业有讨论过 各审图单位老总都认可这个可不做的
     
发表于 2023-8-9 10:05:47 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-8-9 09:59
我们这电气设计行业有讨论过 各审图单位老总都认可这个可不做的

真好呐,对疑难有争议的问题,统一出个地区标准做法也好,否则就变成了审图专家手中的薛定谔的强条。
     
发表于 2023-8-9 10:10:15 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-8-9 10:05
真好呐,对疑难有争议的问题,统一出个地区标准做法也好,否则就变成了审图专家手中的薛定谔的强条。

其实这个就有争议  官方也没个解释  特别是刚提到的  火灾发展缓慢场所
     
发表于 2023-8-9 10:29:26 | 显示全部楼层
GB55037-2022-10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:
    1 安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;

应急照明的的设置范围在GB55037无限扩大啦。
除了可以定义为“火灾发展缓慢的场所”的卫生间、独立门卫室、垃圾房等之外,
乖乖的设应急照明吧。
别墅、复式住宅的楼梯不设都可能吃强条,
何况多层住宅?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则