发表于 2023-8-7 16:22:06
|
显示全部楼层
本帖最后由 食人魔魔法师 于 2023-8-7 16:26 编辑
https://gf.1190119.com/article-36555.htm
讲的很明白啊
问题 6. 下列范围内的负载是否属于非消防负载?
a.消防电梯机房内的插座、照明、井道照明、井道检修插座、机房空调、 机房排风扇等;
b.消防控室内的插座、空调;
c.变配电所内的插座、空调;
d.防排烟机房、送风机房内的插座、照明比如消控室、消防电梯机房内的空调。
处理意见:机房区域内的插座、照明、空调设备,应理解为服务于机房本身,如果长时间断电,将会造成消控室、消防电梯等难以维持正常运转,可以按消防负荷考虑,从本机房内双切箱直接取电。
问题7. GB51309-2018 第 3.8.2 条第 2 款,“备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。消防水泵房、变配电所、消控防控制室内的备用照明是否可从本机房内的双切箱直接取电?
处理意见:可从本机房内的双切箱直接取电。
所以,当时我就不仅机房照明从机房配电箱配出。然后配电箱内设置了一个检修用的导轨插座。
正得意于自己又可以偷懒少画图的时候。还没到审图,就被院里给了两个大逼都,教我“不要自找麻烦”。然后硬教我按之前的做法改回去,烦死了 |
|