回复:车库照明??
<DIV class=quote>以下是引用 <B>emerald417</B></FONT> 在(<I>2008-1-10 11:32:33</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-25 23:19:34</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-25 13:57:59</I>)的发言<BR>
<P>恩,以前没比较过车道和车位的照度问题。</P>
<P>仔细想想,确实,车道照度比车位照度高,有一定的道理。</P></DIV>
<P><BR><BR>哦?为什么这么说啊?</P>
<P>板爷,你可要说明白了。f</P></DIV>
<P><BR>地下建筑照明设计标准CECS92-45 3.2.4中提到车道照度与车位照度。</P>
<P>分三个等级,低,中,高。车道:30.50.75 车位:20.30.50</P>
<P>建筑照明设计标准GB 50034-2004 5.4 中表格列出车库与维修间照度分别为75与200</P>
<P>我觉得,取车道75,车位50,维修间200。就OK了。<BR></P></DIV><BR><BR>这个说法有见地。 |
|