树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 10:49 自动卸载的三级负荷
电气画图狗 发表于 2023-7-28 10:51 自动卸载是啥意思?
树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 10:55 比如变压器失电,需要另外一台带,就把这台的三级负荷通过失压脱扣去掉
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2023-7-28 15:35 我遇到保利的业主,要求所有变压器低压出线的主开关都带失压脱扣(具备延时功能),不知道为啥这么要求。
电气画图狗 发表于 2023-7-28 11:28 还想问您一个问题,消防线缆几芯,是不是就看这个接了多少端子?
树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 16:56 嗯,适当考虑备用芯线
电气画图狗 发表于 2023-7-28 17:13 感谢,哥。变压器柜子配出回路要3340,就是分励加辅助,这是有要求的吗?分励是为了切非非消防负荷,那辅 ...
树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 17:19 辅助有用呀,比如说启动发电机
电气画图狗 发表于 2023-7-28 21:51 启动柴油发电机?