账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5355|回复: 12

[问题探讨] 弱电线路和火灾自动报警线路是否可以共用线槽?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-25 11:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
搜了论坛,没有条文支撑的结论,自己也翻阅各种规范,除了验收规范,有条款要求该系统应独立布线,其他设计规范均无体现,请教,还有其他规范有明确规定么,或者有同行遇到验收不允许的
     
发表于 2023-7-25 12:59:00 | 显示全部楼层
四川省《建筑工程电气设计疑难问题解析》(2022年版)


微信截图_20230725125728.png
     
发表于 2023-7-25 13:02:22 | 显示全部楼层

搜了论坛,没有条文支撑的结论,自己也翻阅各种规范,除了验收规范,有条款要求该系统应独立布线,其他设计规范均无体现,请教,还有其他规范有明确规定么,或者有同行遇到验收不允许的
     
发表于 2023-7-25 13:05:29 | 显示全部楼层
火灾时候弱电线缆怎么能保证不会对消防用线路产生影响
整个桥架都需要做防火等施工难度和造价上来了也
     
发表于 2023-7-25 13:57:00 | 显示全部楼层
这个和强电为啥要分消防和非消防桥架的意义相同。
发表于 2023-7-25 14:22:36 | 显示全部楼层
如果实在找不到具体条文,也要分开,我们验收时遇到的情况:专家一句话:这是常识,还要啥依据。。。。。
     
发表于 2023-7-25 14:29:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-25 14:22
如果实在找不到具体条文,也要分开,我们验收时遇到的情况:专家一句话:这是常识,还要啥依据。。。。。

有的时候,专家的常识是错误的
     
发表于 2023-7-25 14:40:50 | 显示全部楼层
按  民标26.1.7来
     
 楼主| 发表于 2023-7-25 16:25:24 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-25 14:40
按  民标26.1.7来

工业项目.....................
     
发表于 2023-7-25 16:32:17 | 显示全部楼层
水平布线的话,弱电用的多一些吧。如果合用桥架或线槽,那桥架或线槽需要防火了吧。
     
发表于 2023-7-26 08:50:12 | 显示全部楼层
6#楼正解,要我签字,那我就是常识。
     
发表于 2023-7-26 09:27:19 | 显示全部楼层
不能吧,这是不同用途的,应该不能不行的
     
发表于 2023-7-26 10:34:55 | 显示全部楼层
全部分开实际很难做到了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则