1楼是转换开关端子图,图中左下转换开关手柄有4个操作位置,其余三个都是三操作位,以第一个为例,手柄打到位置1,端子9-10接通、11-12接通,其余位置以此类推。
2楼图中上面一排数字是回路号,可以用来表示接触器继电器的辅助触点接到哪个回路里,以你截图里1号泵控制回路里QC1接触器为例,2号回路QC1线圈符号方块下面的辅助接点里,53-54常开点接入3号回路里,就是那个手动按钮的自锁点。
3楼的故障指示不是说必须要进转换开关,而是图集编制人就是这么设计的,他是利用了KA1的常闭点作为故障信号灯点亮接点。
4楼端子排中X1的1号端子引自断路器Q1的L1相负载侧(Q1的2号接点下方),对照主回路的图很容易看出来,主回路断路器Q1的2号接点下面不是端子么,标注着接入端子排X1的1号接点。 |
|